ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3008|回复: 0

[电源模块] 防雷器前端为什么要装独立的空气开关?[科佳防雷]

[复制链接]
发表于 2013-4-25 17:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      防雷器前端为什么要装独立的空气开关?有些人可能不太理解,觉得成本大大增加。防雷器一般是并联在供电线路中的,防雷设计规范中规定防雷器的前端一定要安装独立的空气开关。
可能有写人还不知晓,科佳防雷的工程师为我们做了详细的分析,空开的主要作用是在防雷器老化或损坏以后迅速切断防雷器与主回路的连接,从而避免引起其他故障发生.其主要作用有以下几种:
  1、保护供电线路。如果SPD因老化或事故形成通路,会导致供电线路通过损坏的SPD对地短路,然后系统掉闸,造成供电事故。前端装了空开后,损坏的SPD会迅速地被从供电线路上脱离,保证供电系统的正常工作。
  2、用于防雷器检修的时候使用,或者可以称为隔离开关。 当检修或更换与避雷器并联的电压互感器时,为了与高压母线或线路有一个明显的断开点,保障人身安全,为此装设一个隔离开关。 如果防雷器独立存在时,没有安装独立的空气开关,我们更换防雷器时,所有的用电设备都要停止工作,这样的话,也是不现实的.
  3、避雷器有两种失效模式,开路和短路,开路就没有什么问题,如果短路的话就相当与总的电源供电线路短路,总空气开关就是跳闸.因此,空开加在防雷器前面,是为了防止防雷器失效短路后产生大电流烧毁设备用的,可能使机房主熔断器跳闸,从而引起机房断电.
   4、长时间的持续小电流放电,会引起局部温度升高,有造成火灾的可能。引起火灾是信产部在标准中要求安装空开(断路器).
  苏州工业园区科佳自动化有限公司坐落于科技前沿的苏州市,是一家是专业从事系统雷电过压防护技术理论研究及防雷产品研发、制造、销售于一体的高科技防雷企业。本公司专业从事防雷方案设计和技术咨询,我们为你提供专业的技术服务。本公司生产销售电源防雷器、电涌保护器、电源防雷箱、电源防雷模块、电源防雷插座、信号防雷器、网络信号防雷器、控制信号防雷器、视频信号防雷器、天馈防雷器等防雷产品。
  以上就是有关【科佳自动化有限公司防雷器基本常识】,服务热线0512-65151966。