ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3590|回复: 1

雷电有什么危害?雷电过电压对电子元件有哪些破坏?

[复制链接]
发表于 2013-4-24 14:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  异常过电压的破坏作用通常是把超过设计规定的正常工作电压上限值的电压,称为“异常过电压”或简称“过电压”。过电压将 对电气或电子装置,其中的电路,元器件,造成直接破坏,这种破坏,依据其严重程度,大体可分为以下四种情况:
  ①使设备、装置短时间工作错乱;
  ②造成潜故障,即使得电路和器件的性能下降,寿命缩短,提前失效;
  ③造成电路或器件的永久性损坏;
  ④导致起火,触电等安全事故。
  异常过电压可能是外来的,也可能是设备,装置内部自生的。外侵过电压的侵入途径,可以通过导线、电路传导进入,也可以通 过静电感应,电磁感应侵入。过电压的出现可能是有规律的周期性的,但更多则是随机的。因此在大多数情况下,很难准确的把握 它。异常过电压,依据其成因的不同,可以分为雷击过电压、操作过电压、静电和暂态过电压等。
  雷电过电压雷云直接对设备、装置放电时,设备装置所承受的是“直击雷过电压”,这种情况,毕竟是很少的,而通常所说的雷击 过电压是指“感应雷电压”。当雷击对地面某一点放电时,通常是在它周围方圆1.5km范围内的导线,导体中,都会有一定幅度值的 瞬态电压产生,产生这种冲击电压的主要机理如下:
  ①雷云对附近地面的物体放电,或在附近云层中放电,产生的电磁场,会在供电系统的线路导体中产生感应电压;
  ②附近云-地之间放电产生的入地电流,耦合到接地网的公共接地阻抗上,在接地网的长度和宽度方向上产生电压差;
  ③若雷击时,变压器一次侧的间隙性避雷器动作,一次侧电压快速跌落,这种快速跌落通过变压器的电容耦合,传送到二次侧 ,迭加在通过正常变压器耦合的电压上,形成二次侧冲击电压
  ④雷电直接击中高压一次侧线路,向一次侧线路注入极大的电源。这种大电流流过接地电阻或一次侧导体的冲击阻抗,都会产 生高电压。一次侧的这种高电压又可通过电容耦合,和正常的变压器耦合,在低压交流电源线路中出现;
  ⑤雷电直击中二次侧线路,这意味着极大的电流和这种电流所产生的极高电压,他们远远超过设备本身和接在二次侧线路中的 保护器件的承受能力。
  如需了解更多防雷信息与防雷产品可百度搜索(科佳防雷)。
  苏州工业园区科佳自动化有限公司
  http://www.kejia.com
  咨询热线:0512-67480359
  客服QQ:383790440
  Email:webmaster@kejia.com
  公司地址:苏州工业园区312国道86公里处(苏州电气集团)
发表于 2015-1-27 21:34:15 | 显示全部楼层
我是新手,请问一下,对单独没有形成闭合回路的电缆等也会产生感应雷击吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-17 03:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表