NKP-DY-ⅢJ、NKP-DY-ⅢL系列端子型交直流电源防雷器,根据机柜电源设备的防雷要求设计,两种防雷器除外观不同外,功能指示、报警节点也有所不同。但均能用于电力通信装置、仪表机柜、电子设备等交直流电源的防雷保护。

技术参数:
型号         NKP-DY-ⅢL/ⅢJ-A        NKP-DY-ⅢJ-D 、NKP-DY-ⅢL-D
适用电源         AC220V(配电终端用)         DC24V        DC48V        DC110V        DC220V
电源系统         两线交流        直流电源        直流电源        直流电源        直流电源
标称工作电压 Un        AC220V         24V DC        48V DC        110V DC        220V DC
最大持续工作电压 Uc        AC275V         30V DC        60V DC        150V DC        275V DC
标称通流容量 In        5kA(8/20μs)         5kA(8/20μs)        5kA(8/20μs)        5kA(8/20μs)        5kA(8/20μs)
最大容通电流 Imax        10kA(8/20μs)         10kA(8/20μs)        10kA(8/20μs)        10kA(8/20μs)        10kA(8/20μs)
电压保护水平 Up        <1200 V         500V        500V        1200V        1200V
遥信接点         ⅢJ无 、ⅢL有        ⅢJ无、ⅢL有
接地指示        ⅢJ有、ⅢL无        均无
前置熔断器或空气开关        16A左右
使用环境温度        -40℃~+80℃
最小导线截面        1.5mm2 单股线
最大导线截面        6mm2多股线/4mm2单股线
外壳材料        符合 UL94 V-0
保护等级        IP20
安装方式        35mm DIN导轨,依据:EN 60715
测试标准        GB/T 18802.1-2002
安装方法:
NKP-DY-IIIJ、IIIL系列防雷器应安装在被保护设备的电源进线端,一般采用并联接法,也可以采用串联接法。但应注意串接时工作电流≤10A。不论采用何种接法,防雷器的进线端均应串接熔断器或空气开关,且PE端必须与大地可靠连接,保证防雷装置及被保护设备的安全可靠。