一类炸药库 基本情况
库房两端架设避雷塔 塔高13米 房子高5米 两端离库房分别哥7.5米远 架设架空避雷线
避雷塔架设在两端的防爆土墙中 土墙宽十米 接地网敷设在土墙以外
库房感应雷接地 在库房前端 敷设面积不大3*6左右 直线距离直接雷接地网包括母线 塔座等最短距离都在4.5密开外
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一、气象局检测的时候 检测直击雷接地和感应雷接地连没连接的时候用万用表
一端在避雷塔上 一段接到建筑等电位箱上 然后档位调到测试二极管那个 这是就蜂鸣了就是说滴滴滴的响起来了
然后他们说 直击雷和感应雷接地连在一起了 请问这样测正确吗?该用什么测试 有那条规范明确指出呢?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二、隔天我们自己去把感应雷接地连接母线断开测试,还是接避雷塔和建筑等电位箱子 这是万用表接线接正极就不响接反向就响,测断开连接的感应雷接地网也是如此 就是测旁边的强电穿套钢管也是这样(注强电钢管、消防管道等距离直击雷接地也有5米以上距离)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
求大神哪·真心急求
|
|