十万火急,谢谢各路大哥大姐了·

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-24 21:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一类炸药库 基本情况
库房两端架设避雷塔 塔高13米 房子高5米 两端离库房分别哥7.5米远 架设架空避雷线
避雷塔架设在两端的防爆土墙中 土墙宽十米 接地网敷设在土墙以外
库房感应雷接地 在库房前端 敷设面积不大3*6左右  直线距离直接雷接地网包括母线 塔座等最短距离都在4.5密开外
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一、气象局检测的时候 检测直击雷接地和感应雷接地连没连接的时候用万用表
一端在避雷塔上 一段接到建筑等电位箱上 然后档位调到测试二极管那个 这是就蜂鸣了就是说滴滴滴的响起来了
然后他们说 直击雷和感应雷接地连在一起了 请问这样测正确吗?该用什么测试 有那条规范明确指出呢?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
二、隔天我们自己去把感应雷接地连接母线断开测试,还是接避雷塔和建筑等电位箱子 这是万用表接线接正极就不响接反向就响,测断开连接的感应雷接地网也是如此 就是测旁边的强电穿套钢管也是这样(注强电钢管、消防管道等距离直击雷接地也有5米以上距离)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
求大神哪·真心急求

沙发
发表于 2012-7-25 08:12:56 | 只看该作者
"一端在避雷塔上 一段接到建筑等电位箱上 然后档位调到测试二极管那个 这是就蜂鸣了就是说滴滴滴的响起来了"
个人觉得这种方法不科学,原因如下:
大地本身是个良导体,一般几十欧,而只要小于50欧姆,万用表都会蜂鸣,也就是说就算直击雷地和雷电感应地没用连接在一起,只要这两个地网离得不是很远,万用表也是会蜂鸣的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:02:38 | 只看该作者
雷鸣电闪 发表于 2012-7-25 08:12
"一端在避雷塔上 一段接到建筑等电位箱上 然后档位调到测试二极管那个 这是就蜂鸣了就是说滴滴滴的响起来了 ...

版主大大谢谢了,目前情况说只能用万用表测通断
我就郁闷了 我也看了万用表介绍 30 40 50Ω都会响·· 这要大于30Ω也算连接了?
昨天我们把建筑接地网的接地母线断开了
这时候我们用还是老方法测试 一端接塔杆一端接等电位箱 这时候万用表正向连接不响了 反向连接就响
测已断开的感应雷接地也一样就是测在附近的强电电缆金属管也一样
有师傅说着是形成了电容 ··
到处打电话问人 没一个人知道咋回事


各位谁知道接地网形成电容是怎么回事啊?形成电容有危害吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2012-7-25 10:39:40 | 只看该作者
等电位箱不是通过接地母线接地吗?如果接地母线断开,等电位箱不是对地断开了吗?怎么可能还导通?
没看太明白,最好能弄张图表达下意思,这样大家好帮你分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2012-8-1 21:30:17 | 只看该作者
你可以尝试下用等电位测试仪测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

受到警告 6
发表于 2012-10-13 15:12:19 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2012-10-16 09:23:33 | 只看该作者
不知您这问题是否解决,华甸防雷,您可以咨询一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2012-10-26 16:06:06 | 只看该作者
万用表坏了吧