正确接地的重要性
一、一个低电压接地终端系统的目标是:
1、限制接触电压,避免人身伤害;
2、提供低电阻通道以保护设备安全;
3、最小化电磁噪音提高信号质量;
4、为系统的等电位连接提供参考电压。
一个有效的接地系统的基础是获得较低的冲击电阻,根据可能所承受的电流,精确地选择导体的横截面积。它们应该有一定的抗腐蚀能力。
必须在与任何其他导体原件隔离的情况下测试电气电阻,因此,必须安装一个断开装置,以便测试接地电阻的时候与其他的电气装置隔离。
二、影像接地电阻的因素
1、土壤湿度可以降低接地电阻。
2、降阻剂可以有效降低土壤电阻率,减小接地电阻值。
     3、 接地接地极的埋设深度。
一个非常有效的降低接地电阻的方法是增加接地接地极的埋设深度。 土壤的电阻率并不是一致,一般来说,土壤电阻率会随着深度的增加而减小。岩石结构地区等一些特殊地址除外除外。
            
                                    单个接地极
  4、接地接地极的数量,使用多个接地极。
另一种降低接地电阻的方法是使用多个接地接地极。 在这个设计中,多个接地接地极打入地面,并联,以降低接地电阻。 如需接地极是有效的,接地极的间距必须至少等于接地接地极的埋设深度的1.5倍。 如果没有正确的接地接地极间距,势力范围将相交,冲击接地电阻将不会被降低。
                        
                               多个接地极并联
5、接地接地极的表面积增加接地极的直径,对于降低接地电阻的作用很小。 例如,你可以加倍地面接地极和你的接地电阻值只会减少7%左右。
三、接地电阻的选择
  理论上认为接地电阻越小越好。接地电阻越小,接地的成本就会越高。在一些高电阻率地区,从4Ω降低到1Ω,接地的成本会增加十几倍,一味追求很小的接地电阻,会是接地成本显著提高。接地电阻值的选择可以根据相应的规范去选择。
四、接地工程注意事项
1、应该预先了解埋地的电力线缆和煤气管道,以保证安全距离。
2、应该预料了解埋地的水管和水箱,以确保他们和接地终端的等电位连接
  3、接地电阻值我们能看到的是一个公频测试电阻值,不是实际需求的冲击电阻值。接地质量的好坏关键要看电气连接是否安全可靠。在目前的机房接地工程中,出现垂直接地体和水平接地体之间的连接是通过线鼻子连接的情况,这样在电力异常事故中,电流难以顺畅快速释放到大地中去。
            
         机械链接,容易松动             虚焊,搭接长度不足,没有三面焊接
           
       焊口饱满匀称                              深度焊接,放热焊
4、接地系统有一定的防腐能力,在目前的机房接地工程中,出现铜镀钢接地极和扁铁混接的情况,这会加剧铁的腐蚀,缩短地网寿命;
5、接地极的间距必须至少等于接地接地极的埋设深度的1.5倍
      两个接地极间距太小                                合格的间距
5、接地系统有一定的扩展性能
五、关于雷电保护的特殊考虑
  接地系统是雷电保护的基础,这是因为雷电流需要通过接地终端泄放到大地中去,每一根下行导线必须连接一套接地系统,该接地系统必须由导电率优良的导体组成,以便能将雷电流安全、迅速有限的泄放到大地中。
由于雷电流是一个脉冲电流,因此尽量不要使用独立的相当长的接地原件。如果土壤表面的土壤电阻率相当高,则推荐深埋接地接地极。将接地极按照三角排列法或者“鹅掌”方式排列有利获得更好的雷电流泄放能力。

评分

1

查看全部评分

沙发
发表于 2011-6-21 10:04:27 | 只看该作者
有意思。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:09:35 | 只看该作者
呵呵,可以去我们的网站看看www.sdspd.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-6-21 10:11:53 | 只看该作者
看看,支持下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:45:42 | 只看该作者
呵呵,支持一下就不能光看看了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-7-5 09:25:25 | 只看该作者
三角排列?不明白它怎样更好泄放雷电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-5 16:16:50 | 只看该作者
确实挺好的,收藏啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-7-6 16:20:26 | 只看该作者
很好的东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-8-18 14:29:08 | 只看该作者
可以去我们的网站看看FUGO.CC
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 08:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表