TT系统中有漏电保护时,SPD的安装方式以及位置?

  [复制链接]
发表于 2011-4-13 11:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB上在TT系统中规定了,有漏电保护时,SPD的安装方式以及安装位置,但是不知道为什么,请各位高手给解释下?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
发表于 2011-4-13 13:06:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikelt 于 2011-4-14 12:47 编辑

图1中剩余电流保护器在SPD前是因为SDP用的是压敏电阻,压敏当劣化后漏电流上升,对地形成回路。故需在SPD前加装剩余电流保护器,当SDP漏电流升高后可以起到保护作用。
图2中剩余电流保护器在SPD后,N-PE间用的是放电管,放电管损坏为开路,对地无法形成回路,故不需要在SDP前加装剩余电流保护器(漏电保护开关)
实际使用最好用3+1模式的,因为图1中即使SDP未劣化,漏电保护装置经常误动作,造成不必要的麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-13 13:28:05 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子

首先很感谢您热情的解答!
其次,按照您的说法,也就是说3+1模式不需要漏电保护,既可以安装在RCD的前端也可以在后端,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 14:11:58 | 显示全部楼层
3+1模式下可以不需要漏电保护。
但系统要装漏电保护的话只能装在后端。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-13 14:33:09 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子

但系统要装漏电保护的话只能装在后端。
能给详细解释下为什么吗? 偶对漏电保护原理不太清楚!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 15:29:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikelt 于 2011-4-14 12:48 编辑

漏电保护原理可以百度一下,简单的说当L线和N线电流不平衡时动作,切断漏电保护器输出端的电源。
图2中当有雷电浪涌过电压时,放电管动作对地泄流,如漏电保护器装在SPD前端时可能会会动作,切断系统电源。
漏电保护器装在SPD后端时,浪涌通过SDP泄流,漏电保护器不动作,对后续用电系统不造成影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 16:44:56 | 显示全部楼层
感觉图本身有问题,,两个图应该反过来。。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 16:45:16 | 显示全部楼层
但是规范规定这样没办法。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 21:37:02 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子

用最少的语言清楚解决了所有问题!厉害啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-14 07:57:51 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子

如果按照你的说法,我也可以这样理解:
当图1中当有雷电浪涌过电压时,压敏动作对地泄流,由于漏电保护器装在SPD前端就会动作,切断系统电源,那么图1的画法也是错误的,是这样吗?