ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4974|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[防雷厂家] 笔者总结了避雷器安装的八大事项,仅供参考

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-9-6 16:26:42 | 只看该作者
不知那抄来的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2011-4-1 15:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在百度知道,天涯问答,新浪问答等比较热门的论坛也看到有网友经常提问避雷器的安装问题,现在笔者总结了避雷器安装的八大事项,供有这方面需要的客户、朋友参考。
1.新装避雷器,首先应检查其电压等级是否与被保护设备相符;
2.新装和复装(无雷期退出运行)前,必须进行工频交流耐压试验和直流泄漏试验及绝缘电阻的测定,达不到标准要求的,不能使用;
3.安装前,应检查避雷器是否完好。其瓷件应无裂纹、无破损;密封应完好,各节的连接应紧密;金属接触的表面应清除氧化层、污垢及异物,保护清洁;
4.
安装时的线间距离应符合规定:3KV46cm6KV69cm10KV80cm。水平距离均应在40cm以上;

5.避雷器应对支持物保持垂直,固定要牢靠,引线连接要可靠;
6.避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头。其截面不应小于规定值,铝线不小于25平方mm,铜线不小于16平方mm
7.避雷器的安装位置与被保护设备的距离,应越近越好,对310KV电气设备的距离不应大于15m
8.阀型避雷器在安装前,应做简单的现场试验,可用2500V及以上的兆欧表测量其绝缘电阻。对配电线路常用的FS型避雷器,其绝缘电阻一般应大于2000MΩ,每次测量,应做好记录建卡工作,以便掌握其绝缘电阻有无大的变化,若绝缘电阻值与上次比较下降幅度很大,说明有可能是密封老化致使受潮或火花间隙短路造成。
地板
发表于 2011-4-4 11:17:05 | 只看该作者
留名支持,学习,学习~
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-4-6 10:15:56 | 只看该作者
3KV时46cm;6KV时69cm;10KV时80cm


这个哪有规定???

请教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-27 10:00:25 | 只看该作者
这是哪个规范,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-7-8 14:18:01 | 只看该作者
这个哪有规定???

请教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-22 11:39:07 | 只看该作者
这是用于高压避雷器的,低压一般在4千伏以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-24 22:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表