ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6641|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

联合接地应下线因走强电井还是弱电井?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-11-18 09:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,现在遇到这个问题
机房是在大楼三楼中部,强电井和弱电井挨着,离机房都不远,机房联合接地,打算用50mm²的线缆把总等电位端子和电井内的地线排连接,从而使用大楼的自然接地体作为接地极(甲方从费用方面考虑做出这一方案)
两个电井里都有50*5mm的扁铁做的地线排,实际上都是在底楼电井里于楼体混凝土内的钢筋网连接
沙发
发表于 2010-11-18 10:51:10 | 只看该作者
我觉得应该走强电井好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-11-24 16:05:06 | 只看该作者
必须有强电井,因为接地在泄流的时候或多或少会有弱电产生影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-11-30 14:27:11 | 只看该作者
电井里有走线架吗?走线架是带金属盖板的金属槽吗?如果是,建议用弱电井的地线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:24:02 | 只看该作者
强电和弱电的井里都是有金属的走线架,但是没有盖板的,弱电井里的应该是桥架,不过没装盖板
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-11-30 20:57:37 | 只看该作者
我想,实际走哪个区别不大,(走强电时,坚井内的地线如果发生接地短路的时候会发生什么情况?如果走弱电,防雷装置泄流时候会发生什么情况?)
所以,为什么不直接把机房的接地引下线直接引至地网,共网不同点接地呢?三楼至地网这个费用也高不到哪去啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-12-1 08:32:51 | 只看该作者
走强电井,在机房地与井内地之间加等电位连接器
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-1-5 09:33:47 | 只看该作者
等电位连接器04年左右的时候比台彩电都贵,不过那时候做得精美。
前两年又闹出个什么特搞块扁钢就卖5000大洋的事情,做工就差得多了。
现在这东西哪个还会去卖哦,一说卖等电位还接器的,别人第一个想法,这一定是骗子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-1-5 11:51:11 | 只看该作者
机房接地主要是工作接地和保护接地,应该走弱电井要好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2011-1-10 09:23:15 | 只看该作者
最后是走的强电井,没其他的原因,主要是强电井有现成的桥架
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-28 15:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表