ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2012|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

为什么???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-20 09:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天我去勘测了一个移动基站,它的配电箱里和开关电源里分别安装了一个盾牌的40KA的防雷器,遭受雷击后,两个避雷器相安无事,而机房的设备却都被打坏了,包括光端机、GSM的电源模块和开关电源里的电路板。配电箱和开关电源相隔1米,而接地排隔开关电源连线长7米。
哪位大侠帮我分析一下原因???
沙发
发表于 2003-6-20 11:03:00 | 只看该作者
哪个盾?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-6-20 11:12:00 | 只看该作者
中国盾、雷盾还是德国DEHN?
还有只装了电源,是不是从信号给窜进来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-6-20 11:18:00 | 只看该作者
我个人认为:

不论对哪家的SPD而言
Ur 直接对应 Ir

当 雷电流Ir>In时  Ur>Up

所以雷击比较大的时候,为了保证C级SPD 的 Ur < Up
1 必须加装 B 级 SPD
2 必须让 B 级 SPD 泻放绝大多数的雷击能量,使得 C 级 SPD 的 Ir<In
(这就是在第一级推荐采用开关型SPD的原因,不知大家还记不记得哪个YD5098里的公式 和 那张图)

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-28 05:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表