请教--人工接地网的接地阻值是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-9-16 19:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位前辈,人工接地网在没与天面引下线相连时的阻值要多少才算达标?其次才能保证与引下线相接后阻值在4欧以下?谢谢!
沙发
发表于 2010-9-17 09:13:25 | 只看该作者
想表达什么?没看懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:39:50 | 只看该作者
风火雷神 发表于 2010-9-17 09:13
想表达什么?没看懂。

我的意思是说做好人工接地网后,在天面引下线与人工接地网没焊接前,单独对人工接地网的阻值进行测量,此接地网阻值要在多少欧以下,才能保证接地网与引下线相焊接后的整套避雷系统的接地阻值在国标4欧以下?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-9-19 08:39:47 | 只看该作者
接地装置的接地电阻主要取决于土壤电阻率、接地装置的材料和布置方式,与引下线无关。
另:国标规定建筑物的接地电阻在10-30Ω,4Ω是电力行业的行标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-9-19 16:14:15 | 只看该作者
晕,帅哥,既然做到这事了,就翻翻规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报