请问各位专家,有谁做过油田抽油机的防雷吗?抽油机的电源电压时1140V,好像是用6.6KV变压器变的电压,请问如何防护?谢谢大家!!
发表于 2010-9-13 23:27:05 | 显示全部楼层
选好相应参数的电源避雷器,在抽油机四周埋设一圈闭合接地体,抽油机对角通过接地线两处与接地网连接,避雷器也是接其地,OK了 抽油机自身是铁结构,不用设接闪器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 12:18:28 | 显示全部楼层
做好接地就行了,这么高的电压,不用装防雷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-24 22:48:08 | 显示全部楼层
电源可以免了,控制信号线建议还是装下吧,毕竟那儿的耐压不是那么高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 16:56:57 | 显示全部楼层
关注新型智能避雷技术吧!http://www.znhblq.com/北京卫昊康等离子技术开发有限责任公司 冰车-QQ:599146025
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-19 17:25:36 | 显示全部楼层
首先看环境吧,如果是在草原或沼泽区,高压线路遭受雷击的概率是较高的,要加装防雷器的。接地采取环形接地,控制线也要加装SPD,确保等电位联接,防止击穿通讯口。抽油机本身不需要做防直击雷。