ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7591|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

110KV变电所的防雷完整方案

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-16 15:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhaobox 于 2010-8-19 10:28 编辑

附件是一个110kV变电所大修接地方案

包括
1、测试和计算的过程
2、施工简图
3、成本核算
反正是从别人那里拿来的,共享一下
为了避嫌,我将其中的人名和供应商名字都删掉了,避免广告嫌疑

发现还有2处有供应商的名字,编辑了一下,去除。
第1页的土壤类别,红点没有标到位置
原文件是PDF的,编辑起来不如WORD方便

这个是已经成功实施的工程。最后成本我也不知道。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2010-8-17 10:22:45 | 只看该作者
好东西,顶一下,希望多多发帖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-18 09:36:52 | 只看该作者
顶                         起!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-8-18 10:19:39 | 只看该作者
谢谢,感谢好心人
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-18 13:22:03 | 只看该作者
呵呵,又是个卖产品的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-18 13:22:58 | 只看该作者
标题写防雷方案,忽悠大众
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:18:40 | 只看该作者
我不卖产品,这个是变电所防雷接地大修施工的文件,原来的文件中包含有广告,(介绍他们的产品,顺便吹嘘他们公司产品如何如何的好的那种)
我删掉了大部分的广告词汇,把对方公司的名字也删掉了。
就是为了避免广告嫌疑,
我觉得这里面有少量的计算,还有一个简单的施工简图(我也有CAD的原图)
有大概的成本核算(原料成本)
本意是让初来论坛的人,像我一样的人了解了解一下
还是被误解了……
郁闷啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-9-2 17:01:24 | 只看该作者
我就是长治人
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-10-8 13:43:05 | 只看该作者
多少级就能下载了呢?我怎么下载不了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-10-26 07:35:35 | 只看该作者
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-25 07:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表