发个现象大家来探讨

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-12 17:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山上某基站,箱体内采用3P+N形式的防雷模块,设有计数装置。是不是打雷后损坏的现情况不明。
   箱体同铁塔相连,箱体内PCB板PE端内通过焊盘与外壳相连。
损坏情况:N-PE端放电管显示窗口翻红,拆下放电管内有电弧痕迹。
                PCB板上PE端与外壳相连的焊盘已烧断。
   请分析一下此处烧毁的原因。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2010-8-13 10:11:39 | 只看该作者
真是人才,还有这样安装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-13 15:01:28 | 只看该作者
弱弱的问,这是什么箱,能不能上个全貌图
ps.等待高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-8-14 23:52:55 | 只看该作者
第一个图和第二个图看不明白啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-14 23:53:56 | 只看该作者
会不会是反击??
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:49:27 | 只看该作者
室外交流防雷箱,NPE模块翻红,NPE与箱体连接的焊盘烧毁
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-8-16 16:57:36 | 只看该作者
第二个图中下端三孔出来的都是什么线啊,??第一个图反应出里面就是一套防雷器啊。。
简单设想:1孔为地线,另两孔应该就是电源了。。那么这防雷器的两端引线也太长了吧???
另一种假设,1孔为来的线路,另两孔到铁塔设备用的,,,那么接地呢?靠铁塔本身与外壳的螺栓连接。。。。但这种与第一个图反应的冲突。。。

只依靠目前状况无法得出结论。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-8-21 10:56:38 | 只看该作者
雷人的接法。。。焊盘与NPE模块接入线端连接。。。。N线与SPD接地端连接 烧掉太正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2010-8-25 14:43:35 | 只看该作者
回复 qqhxp 的帖子


    烧掉的部分(红色)起到的只是等电位作用,将设备外壳与外接地相连。
楼上说的反击是肯有可能的。
  或者变压器高压侧火线对地短路,造成N相线电压升高,通过外接地线或设备外壳放电,造成用来做等电位的焊盘烧毁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-8-26 13:27:13 | 只看该作者
回复 mikelt 的帖子


   分析的很好嘛 何必还在这里发帖呢