引下线为什么越直越好?

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-10-18 15:29:38 | 只看该作者
学习了........
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:
引下线为什么尽量不要弯曲?即使弯曲其转角处也不能成直角???
地板
发表于 2010-8-9 16:05:24 | 只看该作者


  一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。[1]引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。   (1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。   (2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。   (3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。   (4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。   (5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。   (6)引下线截面锈蚀30% 以上者应予以更换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-8-9 16:12:14 | 只看该作者
越直越短,电阻就越小,产生的涡流就越小
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-9 16:13:40 | 只看该作者
直的话,电阻越小,然后,泄流也会比较快

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-10 09:38:30 | 只看该作者
不论引下线是直的还是弯曲的,长度相同的情况下其电阻值是不会变的,线路越长,阻抗值越高,但电阻值的增加对泄放电流的影响是很小的。
引下线弯曲的情况下,雷电流通过时,受电磁场的影响,弯曲处受到的电动力会比较大,甚至能够折断引下线,所以引下线要尽量保持竖直。下图显示的女儿墙里的钢筋雷击时,在拐弯处被折断的情况:



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:54:47 | 只看该作者
不论引下线是直的还是弯曲的,长度相同的情况下其电阻值是不会变的,线路越长,阻抗值越高,但电阻值的增加 ...
风火雷神 发表于 2010-8-10 09:38

谢谢!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:55:22 | 只看该作者
谢谢以上各位。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-8-10 10:43:11 | 只看该作者
当然,外敷引下线时,我们也要考虑建筑物整体美观,所以有时候也要弯一弯的,但有的同志为了施工方便,在水平方向延长再引下就有点不好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-8-10 15:37:30 | 只看该作者
风火雷神的回答非常标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报