ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2199|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助:引下线压降的计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-6 11:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位长度引下线电感可用下面的公式计算:
Z=2πFL
其中 π取3.142,F为雷电流频率,取10MHz,L为电感,取1μH,则单位长度引下线的阻抗约为62.8Ω。

取通过引下线的雷电流为10KA,则单位长度引下线的压降为62.8*10^3=628KV,引下线长度为10m,则从计算点到地面的压降为6280KV,远大于空气击穿强度,这个计算对吗?
沙发
发表于 2010-8-8 23:28:00 | 只看该作者
有几个疑惑的地方
1:若是引下线  其雷电流怎么才10KA,上行时间周期是多少?
2:雷电频率为什么是10M?哪个砖家说的?有何测试依据和报告?
3:1uH 也是一个大体范围  一个参考理论值。和实际还是有很大出入的。

就目前的计算引下线的公式 我推荐
一米关系      U=L*di/dt
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:13:30 | 只看该作者
回复 海儿 的帖子

1:若是引下线  其雷电流怎么才10KA,上行时间周期是多少?
    10KA只是一个理论上的计算值,一般雷电流为几十KA,分流到每根引下线上可能还不到10KA。上行时间周期是什么,不太清楚。
2:雷电频率为什么是10M?哪个砖家说的?有何测试依据和报告?
    10M的资料来源于两个砖家:苏邦礼和虞昊,据他们的书里描述,雷电流的主要能量集中在10M左右。
3:1uH 也是一个大体范围  一个参考理论值。和实际还是有很大出入的。
    1uH确实是大体范围,一般在0.6~1.5之间,一般计算时取1,方便计算
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-8-11 15:18:21 | 只看该作者
我一般也用公式      U=L*di/dt  计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 13:03

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表