ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2103|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

有关炸药库防雷地网、防静电地网的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-4 16:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yubling 于 2010-8-4 16:53 编辑

                大家都知道,炸药库一般都是按照一类进行设计的,上次做的一个就是在炸药库和雷管库房两边做两个避雷线塔,高度20m,上面用架空避雷线保护,避雷塔距离炸药库和雷管库距离分别为5m,问题如下:
         能否在炸药库和雷管库距离3m远四周加工人工地网,然后和库房的基础地网连接用于避雷线塔的防雷接地,金属门窗的等电位连接,静电接地用,就是共用地网可以吗?  若是不行,那么避雷塔的独立地网至少要离开库房多远距离才能不会引起反击啊?
第一类(间距必须大于3m

地上部分:当hx5Ri

Sa10.4Ri+0.1hx


hx5Ri


Sa10.1Ri+hx


地下部分: Sel0.4Ri


式中:
Sa1:空气中距离(m
Sel
:地中距离m


Ri:接闪器冲击接地电阻


hx:被保护物的高度(m
根据这个地下部分 0.4Ri =0.4*10=4   是不是地网间距大于4m就可以防止地电位反击了啊


沙发
发表于 2010-8-6 05:29:30 | 只看该作者
直击雷和感应雷的接地必须分开,这是GB50057、50089的明确要求,这个不允许用共用。地下距离的要求GB50057里有明确要求,不得小于3米,接地电阻相关,按10欧计算时,应该在4.2-4.3米计算,炸药库高3米时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-1 04:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表