  当雷暴发生时您若在户外,应注意以下几点:   ①不宜停留在山顶、山脊或建(构)筑物顶部;   ②不宜停留在小型无防雷设施的建筑物、车库、车棚附近;   ③不宜停留在铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近   ④不宜停留在游泳池、湖泊、海滨或孤立的树下;   ⑤应迅速躲入有防雷保护的建(构)筑物内,或有金属顶的各种车辆及有金属壳体的船舶内;   ⑥不具备上述条件时,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 若雷暴发生时您正在有防雷设施的建筑物附近,也应注意以下几点:   ①不宜在建筑物朝天平面(天面)上活动。因为当朝天平面发生直接雷击时,强大的雷电流可导致人员伤亡;   ②不宜使用淋浴器。因为水管与防雷接地相连,雷电流可通过水流传导而致人伤亡;   ③紧闭门窗,防止侧击雷和球雷侵入。 新建建(构)筑物的接闪器、引下线、接地体的设计应符合国家标准及相关行业标准。      新建建(构)筑物的防雷图纸必须经防雷管理部门审核,竣工后防雷部分应通过防雷部门验收。根据市建管局、市气象局有关文件,合肥市新建建(构)筑物的防雷图纸及设施应由省防雷中心统一审核和验收,以加强建筑物的防雷市场管理,减少雷电事故给国家和人民生命财产造成损失。   安装在建筑物天面上的各类天线及金属支架、金属物体,必须与天面避雷带可靠连接,且不应少于两处。家庭使用彩电、音响、影碟机等弱电设备不宜靠近外墙,雷电发生时不宜使用。建筑物内部电器、计算机、通信等设备所需的交流地、保护地、直流地、防雷地等应共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;单独设置接地装置时,其余三种接地应共用一组接地装置。有特殊要求需要单独设置接地装置的电子计算机系统,接地电阻值应符合系统本身要求,接地体与其它接地装置之间距离不小于20米。