ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1556|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[技术文摘] 建筑物防雷设计的计算方法和设计要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 16:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1建筑物防雷设计的计算方法

1.1.1建筑物年预计雷击次数

1.建筑物年预计雷击次数应按下式确定:

    (1-1)

式中N-建筑物预计雷击次数,次/a;

k-校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;

Ng-建筑物所处地区雷击大地的年平均密度,次/km2?a;

Ae-与建筑物截收相同雷击次数等效面积,km2。

2.雷击大地的年平均密度应按下式确定:

        (1-2)

式中Td-年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定,d/a。

3.建筑物截收相同雷击次数等效面积Ae应为其实际面积向外扩大后的面积。其计算方法应符合下列规定:

一、当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定(图1-1):

      (1-3)

  (1-4)

式中D-建筑物每边的扩大宽度,m;

L、W、H-分别为建筑物的长、宽、高,m。


 

图1-1建筑物截收相同雷击次数等效面积

注:建筑物平面积扩大后的面积Ae如图1-1中周边虚线所包围的面积。

二、当建筑物的高H等于或大于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H计算;建筑物等效面积应按下式确定:

(1-5)

三、当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其截收相同雷击次数等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。

1.1.2接地装置冲击接到电阻与工频接地电阻的换算

1.接地装置冲击接到电阻与工频接到电阻的换算应按下式确定:

(1-6)

式中 R~-接地装置各支线的长度取值小于或等于接地体的有效长度le或者有支线大于

le而取其等于le时的工频接到电阻,Ω;

A-换算系数,其数值宜按图1-2确定;

Ri-所要求的接地装置冲击接到电阻,Ω。

2.接地体的有效长度应按下式确定:

(1-7)

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-30 19:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表