ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3221|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求助:关于等电位处理与防雷效果的问题!

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-6-16 01:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:1、一个野外通信基站,天线铁塔40米高,建在土建机房上,铁塔无专用防雷引下线(自然接地);

         2、机房内做了一圈均压环,对角连接点与柱筋连通;

当时施工方解释这样等电位好,雷电流泄流路径:铁塔-->机房-->地网......

本人觉得这样虽然是作好了等电位,但是考虑到野外环境、地阻,提议铁塔增加室外引下线直接连到地网或
均压环不和柱筋连接独立与地网连接.

                               /机房
雷电流泄流路径:铁塔--               
                                \地网

请教各前辈,我这样做是否多此一举?
沙发
发表于 2010-6-17 09:18:33 | 只看该作者
实践是检验工程的唯一方法,最好是打几个雷来试试,这样出现问题才有案例来研究与讨论。
最近正好进入雷雨季,楼主注意观察,一有情况请及时通报。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-6-19 07:56:39 | 只看该作者
实践是检验工程的唯一方法,最好是打几个雷来试试,这样出现问题才有案例来研究与讨论。
最近正好进入雷雨 ...
又见星空 发表于 2010-6-17 09:18



不是自己的孩子不心痛,兰州听你的就只有杯具了、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-6-23 17:13:04 | 只看该作者
若整个接地网只是那小小的土建机房的基础,建议还是另设铁塔的专用防雷接地网并与原有地网连接,机房内的均压环直接与原有基础地网连接,铁塔的四条引下线与专用地网连接的点与该地网和原有基础地网连接点有一定的距离.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-6-27 05:39:02 | 只看该作者
呵呵,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-7-10 15:47:44 | 只看该作者
有条件还是改进一下的好。因为不是施工单位说了算,而是业主和设计说了算。
塔身自然接地虽然被规范认可,但设计时增加接闪器引下线也被工程实际广泛应用。
机房施工时应在四角柱子内敷设大于40X4的镀锌扁钢,下端接地网,上端接塔脚。扁钢需与柱内外侧两根以上主钢筋做可靠电气焊接。(改造只能敷设在柱外了)。
铁塔接闪器引下线焊接至与塔脚接地线的同一构件上。对角的接地点供馈线接地用。
机房外围需增设一到二圈均压环网,以增大接地网面积,并消除减弱跨步电压的危害。
后期改造时要动用电焊机,需做好在线设备的防护和保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-2-23 17:00:36 | 只看该作者
很实用,享用啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-3-17 17:48:40 | 只看该作者
基础防护,主要还是考虑高压反击的问题!一味的追求小接地电阻,越容易引起高压反击设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-3-17 17:50:31 | 只看该作者
基站做等电位,是广东移动、江门移动 与深圳盾等几家防雷公司共同研究的防护方法!目前广东移动的机房防护建设,都在采用等电位处理,对机房的工频接地电阻放宽至10欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-3-18 08:57:24 | 只看该作者
来学习了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-20 02:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表