复合型一体化浪涌保护器与普通模块式浪涌保护器的区别

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-6-13 17:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    技术支持:18603020821  深圳艾尔特技术通讯技术有限公司  更多资料详见:http://www.tj-spd.cn/fanglei/60/2130.html
    国际上电涌保护器采用的金属氧化锌阀片主要采取两种连接方法:
    一个是以美、英为主的采取多片金属氧化锌并联使用的方法,使用的标准为UL1449第二版,
    英国Palmas、英国Furse(费尔斯)、美国MCG、美国ALLTEC。(用于附加值高、精密程度高的电子信息系统保护)
    另一个是以法、德为主的采取单片金属氧化锌技术的方法,使用的标准为IEC61643-1-2,
    进口模块和国产的产品主要依据德国、法国标准,采用了单模块,单阀片的结构。

        复合型电浪涌保护器采用多个压敏电阻矩阵排列在电路板上,而传统的模块式电浪涌保护器采用单一压敏电阻泄流,从保护的角度来看,如果单一压敏电阻一旦受到损坏或失效,则被保护设备,将失去保护,而多个压敏电阻并联使用,一旦其中的一、二个压敏电阻被损坏,而其它的完好者仍可以担任保护任务;
        由于采用了多片低通流量的压敏电阻并联的结构,因此可以将Up值限制在很低的范围内,最低可达到600V,这对于保护富价值高的精密仪器和设备具有重要的意义。

    疑问:采用多个氧化锌阀片并联结构时,当点用来临时会同时导通吗?
        实验室研究发现:当多个压敏电阻并联时,如果作用在并联电路上的电压为300V时,电流的99.4%通过较低电压特性的压敏电阻,当作用在并联电路上的电压为500V时,流经电流比为57:43,当电压大于1000V时,流经多个压敏电阻的电流几乎相同。
    实验室数据表明(雷电防护中金属氧化锌阀片使用研究,上海市防雷中心 蔡振新)
    (一)由于MOV阀片性能不一致,特别是1mA下压敏电压不一致,会造成在小电流(125~750A)冲击下多片MOV阀片并联时,每个阀片吸收雷电能量不一致。
    (二)在大电流(3000~10000A)冲击下即使MOV阀片性能不太一致,多片并联使用时每片MOV阀片吸收雷电能量基本一致。
    (三)因此,只要对MOV阀片略加挑选配对,且利用保险丝阻抗帮助平衡电流,多片MOV阀片是可以并联使用的,不会因吸收能量不一致而产生热崩溃或提早老化。

    压敏电阻与陶瓷放电管串联合用的作用
    漏电电流大小直接关系到压敏电阻的工作的稳定性,关系到电浪涌保护器的使用寿命,是电浪涌保护器最为重要的指标,一般单一压敏电阻的电浪涌保护器是依据压敏电阻的使用寿命决定,一般在3-5年,不会更长,复合型浪涌保护器的使用寿命比普通模块式电浪涌保护器更长,一般在10年,甚至达到15年。
        复合式电浪涌保护器采用压敏电阻、气体放电管和瞬态二极管组合的放电电路,陶瓷放电管在其中担当开关作用,有效阻隔了压敏电阻的泄漏电流,所以它的漏电电流为零。我国铁路信号机房的电源浪涌保护器均采用了这种结构,有效地避免了单一的氧化锌阀片因为漏电流而造成的老化、自燃等现象,并且大大增加了氧化锌阀片的使用寿命。
沙发
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:08:52 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-7-16 17:21:30 | 只看该作者
什么啊 ,搞的那么复杂,哄哄外行还行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-7-16 17:22:39 | 只看该作者
"在大电流(3000~10000A)冲击下"
现在国产的单片压敏可以通流30KA
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-7-24 12:15:43 | 只看该作者
什么啊 ,搞的那么复杂,哄哄外行还行。
mikelt 发表于 2010-7-16 17:21



你算内行吗?要学会去了解别人的优势,先进的东西,别总认为一个氧化锌就是完美的,停在那里不动了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-7-29 14:28:19 | 只看该作者
从你发的帖子上看不到先进的东西,看到的都是现行的技术
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2010-7-29 14:41:56 | 只看该作者
先进的东西和现行的技术没有矛盾吧,莫非先进的东西是还没有出来的东西?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-7-29 17:02:35 | 只看该作者
多个并联一般的厂家做不好,单片的比较好控制一些,还有一个问题,就是体积的问题,多片的体积要做小是比较困难的,放在一个箱子里面还可以,如果防在模块里面17.5宽的那种模块,好象不是很好操作,单片的就无所谓了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:36:18 | 只看该作者
那种复合型的当然是在箱体里面了,英美标准做出来都是这个样子的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-8-10 03:46:27 | 只看该作者
不管怎么说技术上肯定比单片的好,不过价格立马涨上去很多,甲方舍不得银子甚至根本承受不了的话还不是白搭
回复 支持 反对