6月27日上午9点到6月28日下午三点,历时30个小时的民航河北空管分局雷达站防雷系统升级改造工程,在雷达站全体成员以及各方施工人员的共同努力下圆满完成。
河北空管分局所属的二次雷达是北京区管中心的主用雷达,申请到的雷达停机时间只有短短36个小时,用于工程施工的时间相当苛刻。本次工程得到了河北空管分局领导的高度重视,要求一定要在规定时间内圆满完成任务。
6月26日雷达导航室的科长、副科长以及雷达站的值班员就开始了紧张的准备工作,帮助施工方联系吊车、高空作业人员,准备通信设备、和安全防护设施。
6月27日早8点30分,各方人员都准时到达雷达站施工现场。9点钟,雷达准时停机。值班员锁定雷达天线后,旧避雷针的拆卸和新避雷针的吊装工作正式开始。塔顶平台上,烈日暴晒,大家挥汗如雨。由于天气预报傍晚有雷阵雨,大家连中午吃饭的时间都被压缩在半小时以内,分局党委书记郑桐礼书记几次到施工现场查看工程进展情况,并鼓励大家争分夺秒加紧工作,一定要在雷雨到来之前完成新避雷针的安装工作。
6月27日晚5点,新避雷针安装完毕,大家心里都长出了一口气。6点,雷雨伴随着大风如期而至,最高风速达到了22米。
6月28日一早,天刚放晴,大家看着安然矗立的四根避雷针,都开玩笑说:“工程还没验收先经受了一次严峻考验。”第二天的工作相对简单一些,主要是更换电源避雷器,工作场所也由室外转到了室内。下午三点,随着最后一级电源避雷器地线焊接完毕,民航河北空管分局雷达站防雷系统升级改造工程圆满完成。
据本次工程的施工方成都兴业雷安防雷工程有限公司王经理介绍,升级后的防雷系统与原防雷系统相比有以下优势:首先在避雷针的高度上由原来的10米升高到12米,防雷效果要更好;避雷针采用了更轻便、强度更高的材质,抗风能力显著更强;电源避雷器和接地线缆也进行了全面的升级改造,新的避雷器具有灭弧能力强,雷电电流流通量大,安全可靠等特点;接地线缆明显加粗,增强了泄电流能力。
河北空管分局雷达站防雷系统升级改造工程的圆满完成,为河北分局的奥运保障工作又增加了一道保险。
[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color] |
|