山东电力集团加强雷电监测确保电网安全

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-6-7 20:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,220千伏众钢线A、B相跳闸,重合不成。山东公司立刻查询雷电监测系统,显示当天16时50分23秒,在众钢线19到20号塔之间有一强雷击。后经巡线,发现20号塔绝缘子有放电痕迹。   入夏以来,山东雷雨天气状况不断出现,为预防雷电对电网和输变电设备安全带来的灾害,山东公司在全省建立雷电定位监测系统,利用该系统加强对雷电的监测,并及时采取有效的防雷措施,保证电力系统供电的安全可靠。   雷电定位监测系统是一整套全自动、大面积、高精度、实时雷电监测系统,监测区域一般是一个行政省或数个行政省,并且其监测区域是连续、不重叠的,具有雷电预警、雷击故障点的快速定位、雷雨天的事故性质鉴别、雷电参数研究、防雷设施性能评估等功用。目前,山东公司已在泰安、临沂、东明、临清、宁津、东营、龙口、威海、青岛和潍坊等十个城市布置了雷电探测点,初步掌握了关于雷电的第一手资料,如雷击发生的地点、时间、相对强度等,逐渐摸清雷电在山东省发生的规律,仅5月份就监测到7万多次雷电。   此外,山东公司还根据雷电活动的规律和地形特点,因地制宜采取一些必要的防雷措施,如为防止雷电绕击导线,减小避雷线防雷保护角、安装线路避雷器等;为防止雷电反击,设法降低杆塔接地电阻、对降低接地电阻有困难的杆塔安装线路避雷器、加强线路绝缘等;为了提高供电可靠性,在线路装设一次重合保险器或重合装置等。 [color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]