ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3414|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品图片] 深圳远征技术有限公司-阻断型交流三相保护箱

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-3-29 16:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yztelecom 于 2010-3-29 16:59 编辑

产品说明:


内部结构
保护箱内置100KA并联型浪涌保护器一套,25(30)A交流高频抑制器一套(根据负载容量选配)
产品名称:阻断型交流三相保护箱
产品型号:YZACP25KV-100KA/400V(25A)
产品类别:电源防雷箱
主要特点
●工作方式:混合方式(串联型三相交流高频抑制器+并联型避雷器(3+1模式))
●串联型三相交流高频抑制器可有效的阻断来自电源线路的浪涌电流进入通信局站交流系统,同时也有效的阻断来自铁塔的浪涌电流通过避雷器反击至交流电源线路损坏共用交流电源线路的其他设备;
●100KA(3+1)避雷器的避雷器可保证限制进入电源系统的浪涌电流的残压限制在一定范围内;
技术参数:
 质量标准: YD/T 1235.1-2002(信息产业部)
 抑制中心频率:10KHZ
 最大负载容量电流:根据不同产品型号分别为25(30)A(220VAC),
 额定工作电压:220/380V
 标称通流量:100KA(8/20us)
 阻断电压强度:25KV
 阻断浪涌频率:1-100KHZ
 最小感应阻抗值:1KΩ
 最大感应阻抗值:5KΩ
 耐压值:6KV
 工作频段:0-2.0GHZ
 残压: 小于3KV(100KA)
 重量5.6KG,外型尺寸330(高)*410(宽)*110(厚)   (mm*mm*mm)

安装方法
1、 防雷箱采用固定在墙壁上,但应注意保护人员安全,非相关人员不得随便打开模块、触摸模块;
2、 时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求;
3、 安装时,所有连接导线要求短、粗、直,并连接牢靠。安装完后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-23 19:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表