王厚余在《SPD选用和安装应注意的问题》一文中,提出对于TT系统因10KV电网电容电流剧增,为此将原先的不接地系统改为经小电阻接地,但必须限制变电所接地电阻Rb的阻值和故障电流Id值,使Rb上的故障电压降小于1200V。为避免SPD在这种情况下被烧坏,需采用3+1接线方式,N-PE为放电间隙,此放电间隙的作用是在上述Uf过电压情况下阻止SPD的导通。此SPD的Uc值可为1.15Uo,但必须经过耐暂态过电压试验,施加1500V,200ms。 由此彼人提出问题: 1.放电间隙的Uc与其导通电压有何关系?限压型SPD如果施加其两端的大压大于Uc,那么其泄漏电流会逐渐增大,直至两端电压大于其压敏电压,则SPD呈短路状态,相当于相线对地短路。但是开关型SPD其导通电压与其Uc是何种关系呢?按上述王老所说,施加1500V,200ms的过电压SPD都不会导通,那么开关型SPD的Uc是如何定出?又有何实际意义? 2.对于上述问题,如果存在此故障电压,那么用户处第一级SPD按照王老所说采用3+1方式,并且需须经过耐暂态过电压试验。但对于第二级,第三级的SPD(安装于被保护设备前端)是否也应该经过耐暂态过电压试验? 3、在第一级SPD采用3+1方式后,第二级、三级如果采用4P的方式,会出现什么问题?(此问题也存在于TN系统) 4、对于农村,比如家村学校的校园网改造。其供电系统由架空线(三相四线)引入,设备既未做保护接地,又未保护接零。在架空线引入处装设第一级SPD,其接地线为单独接地装置,在网络机房做等电位联结网络以后,又做了一组独立接地,机房内的SPD接地线接至该网络机房地。那么第一级SPD的有效电压保护水平应如何确定?机房内因为没有PE线,SPD接置等电位联结网络的接地线很长,如何来降低其有效电压保护水平?(没办法实现凯文接线) |