小弟先行谢过各位达人了!
小弟有一个小工程,10几个摄像头,因为在河滩地,所以容易遭雷击,据说每年都有
被雷损坏的设备,这次对方要求必需做防雷,但是小弟以前没有做过,自己在网上查了
一些防雷设备,比如2合一防雷器等等,但是不知道怎么连接。比如,我把2合一连在
末端的摄像机上了,那2合一的接地线该如何连接?直接打一颗水泥钉子到墙里接上可以吗?
还往不吝赐教,谢谢了
我的qq:995927
沙发
发表于 2009-12-14 15:36:05 | 只看该作者
QQ里聊!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-12-14 17:06:43 | 只看该作者
监控防雷大致分为前段和终端,前段主要指摄像机,分为动点(带控制线)和定点(不带控制线),动点装3合1,定点装2合1, 分别连接在探头前段的电源盒子(电源线,信号线,控制线)接地可以选择就近建筑钢筋或打几根角钢下去,连接即可。

终端主要是终端设备的防护,电源采取三级防雷: 总电源-楼层电源-控制室电源

                           信号:可以选择机架式,一两个24口即可,一般是RJ45接口的

                            控制,有几个动点就选择几个485的信号SPD安装上就OK


需要注意的是,弄清楚动点探头用的是直流还是交流电源,为多少伏,把情况给厂家说了,他自会给你产品。

            
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-12-14 17:07:32 | 只看该作者
有意可QQ联系:  270468863
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-12-14 17:08:38 | 只看该作者
我想发表帖子,有个好想法,想说下,教教怎么发
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-12-15 09:55:26 | 只看该作者
打水泥钉可不行呀