ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2794|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

顶楼住户防雷求助

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-6 00:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的阳台包进做了房间,阳台里有根铁制的落水管,通到顶层上面,我担心这根管子会引雷入室。

以下是几个问题,

1、落水管在顶楼只是一个地漏装置,不突出表面,在高出地面大概1米处就是楼顶的避雷带,但是距离最近处只有几十厘米,这样会否引起感应电压?

2、如果会引起感应电,但是这根铁管从7楼开始一直通往楼下,最后应该埋入地下通向地下水网,也就是说每一层都与地面有几十里面深的接触,这样能否判定水管为接地?如果是接地,那么电流接入地表,这个电流有多大,会不会引起室内的感应电压,比如金属,人体等?

3、我用绝缘胶布贴了室内部分的水管,并用石膏板包了起来,但是石膏板后面就是床了,其实距离水管大概也就10CM不到的距离,睡觉的时候脑袋就放在这里的,请问如果我睡铁床(床背会比较高,也都是铁制)能不能起到金属屏蔽的效果?

恳请专家回答,谢谢!
沙发
 楼主| 发表于 2009-11-6 00:06:33 | 只看该作者
另外还有一个问题,避雷带的保护范围有多大,特别像我顶楼,很多处避雷带可能只是高出1米的样子,这样避雷带的防护范围有多大呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-7 16:43:14 | 只看该作者
高楼不行啊,尤其比周围不低的高楼房,矮楼房问题不大,不排除雷击可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-11-7 17:19:36 | 只看该作者
肯定没事的。
*楼猪做过什么大亏心事呀?这么担心这根管子会引狼入室的说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-11-20 16:24:33 | 只看该作者
问题不大的,不必担心
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-12-15 19:28:05 | 只看该作者
拍几个照片出来吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-12-18 15:02:46 | 只看该作者
最好拍张照片看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-12-18 16:09:39 | 只看该作者
如果是地漏管子的话,这个管子肯定处于保护范围内的,规范中对于这样的设施没有作出明确规定,因此个人认为不需要去考虑管子的防雷问题;而楼主所担心的雷电感应,根据GB50057条文说明中的3.2.2条,距离超过100mm不会发生危险,综上,觉得不需要太担心您的人身安全问题。而且您家的水管都是金属的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 06:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表