ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2552|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

电气

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-2 15:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一个困惑小弟很久的问题,为什么要在避雷器前端安装空气开关!!请哪位朋友具体解释一下,兄弟感激不尽
沙发
发表于 2009-11-9 16:31:10 | 只看该作者
期待解释~偶来看看~
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-9 16:56:05 | 只看该作者
避雷器前端安装空开一般出现在电源防雷上。如果启动电压选择的不好,因线路电压不稳会导致避雷器频繁启动,从而导致避雷器提前损坏。避雷器的损坏分为两种情况:开路和短路,如果是开路还好说,等效于避雷器从线路上脱离,最多就是线路失去防雷保护,如果是短路,会导致电源相线直接对地短路,从而引起跳闸事故。所以电源避雷器一般在前端安装空开,如果发生避雷器短路损坏,会自动将避雷器从线路上脱离,带有声光报警功能的会同时发出警报,提醒用户及时更换。避雷器所带的空开容量一定要小于线路主空开的容量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-11-10 03:23:15 | 只看该作者
楼上高见。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-11-10 13:30:07 | 只看该作者
还以方便更换SPD呢~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-11-10 13:46:15 | 只看该作者
可是我怎么听说有打火现象啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-11-11 11:47:44 | 只看该作者
在避雷器前端很少安装空气开关,应该用保险丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 09:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表