旁边是高层住宅(23层左右),报审的是3层的商业,在总说明中讲的挺详细,但是没有具体的详图说明(屋顶避雷带、网,引下线、测试口等),请问这样算是合格的吗
沙发
发表于 2009-9-2 09:07:06 | 只看该作者
合格不合格,你说了算;旁边是高层住宅(23层左右),报审的是3层的商业受直击雷概率很小,防反击则可矣
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-9-3 09:35:07 | 只看该作者
没人理我呀,请各位前辈多多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-9-7 18:36:48 | 只看该作者
一、直击雷部分:算一下旁边的高层能不能保护商业建筑,如果能保护,那么商业建筑是不需要做外部防雷的。如果不能保护,当然需要提供屋顶防雷平面图。
二、雷电电磁脉冲:商业建筑的照明、动力、广播、网络防雷是跑不了的,需要提供配电系统图、弱电系统图,如果弱电部分是属于深化设计的,只需要看配电系统图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-9-8 09:51:48 | 只看该作者
谢谢四楼的朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-9-9 17:58:42 | 只看该作者
既然总说明有了,,就应该有屋顶的防雷平面图。。。。就这么简单
回复 支持 反对