发表于 2009-9-23 13:42:15 | 只看该作者
最好的是:业主出钱,我出力,每年做一次!
最差的是:业主出面,你出力,你出钱,做合格为止!
最差差的是:业主要钱,你出力,你出钱,做合格为止!
liyangao712 发表于 2009-8-31 16:54

说到点子上了,就是这么着
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-9-23 15:55:42 | 只看该作者
你一年前和人家签合同的时候写没有写地网使用寿命多少年?
一般我们做电站都要写15年左右 做变电站就写5年左右 做一般机房就是3年左右
现在你自己是想怎么解决?是想做合格呢还是想测合格?不知道你地网有多大,是什么用途。
如果是小地网,改造的话还不如重新做一个方便。如果地网工程量有点大,那先要看你原设计,做点现场测试及勘察工作,找到问题后再说。