SPD称放电电流 In的计算
1、LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算:
LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处无屏蔽线路
注:1、依据标准以上计算为考虑到50%雷电流分配到电源系统的最恶劣环境下的计算。雷电流参数依据本标准表6.1提供的参数计算。
2、数据为:计算值In值/所选型号In值。此In值为10/350μs 波形SPD通流幅值。
LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处有屏蔽线路
注:1、依据标准以上计算为考虑到30%雷电流分配到电源系统的最恶劣环境下的计算。雷电流参数依据本标准表6.1提供的参数计算。
2、数据为:计算值In值/所选型号In值。此In值为10/350μs 波形SPD通流幅值。
[说明] LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算过程:
A、按照GB 50057-94附表6.1确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:200KA;Ⅱ类:150KA;Ⅲ类:100KA。
B、确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的IT按需保护四线计算。无中性线的IT和单相电源系统按需保护三线计算。对于单相电源系统按需保护三线计算的原因是:1、目前建筑物配电设计规范GB 50054设计为三线;2、其前端供电是由三相电源分出的,雷电分流等效于无中性线的IT系统。
C、依据GB 50057-94标准,对于无屏蔽线路和有屏蔽线路分别按50%、30%雷电流分配到电源系统计算。
举例如下:
某二类防雷建筑物,从室外引入电力线为 TN-C,在入口于界面处在电力线路的总配电箱上装设四台SPD,在此以后改为 TN-S 系统。按附表6.1其雷电流幅值 150kA,需保护线路为四线。
则:当线路无屏蔽时,In =[150 KA×50%]÷4 =18.75KA
当线路有屏蔽时,In =[150 KA×30%]÷4 =11.25KA
2、远端设备处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算:
注:1、依据标准以上计算为考虑到两倍发射波叠加下,线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时的计算。雷电流参数依据本标准表6.2提供的参数计算。
2、数据为:计算值In值/所选型号In值。此In值为8/20μs 波形SPD通流幅值。
[说明] 远端设备处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算过程:
A、按照GB 50057-94附表6.2确定建筑雷电流幅值。Ⅰ类:50KA;Ⅱ类:37.5KA;Ⅲ类:25KA。
B、确定所需计算的配电方式中需保护的线数。TT、TN、有中性线的IT按需保护四线计算。无中性线的IT和单相电源系统按需保护三线计算。
C、依据GB 50057-94标准,按50%雷电流分配到电源系统计算。
举例如下:
某二类防雷建筑物,向室外引入电力线为 TN-C,在远端设备的总配电箱上装设四台SPD。按附表6.2其雷电流幅值 37.5kA,需保护线路为四线。对于远端供电的情况,设备电源可能在室外,也可能在室内,因此对于独立用电设备不考虑当线路有屏蔽时的情况,仅考虑经首次雷击泻放后,反射电压波或电流波叠加的情况,按两倍残余电压值或两倍残余电流值计算。
则:In =[37.5 KA×50%]÷4×2 =9.375KA;
3、后级线路安装的SPD称放电电流 In的计算:
线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级无屏蔽线路
线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时后级有屏蔽线路
注:1、依据标准以上计算为考虑到两倍发射波叠加下,线路残余感应电压小于被保护设备耐压水平的 80%时的计算。雷电流参数依据本标准表6.2提供的参数计算。线路参数依据国家标准推荐的引线长度为 1m 时(电感为1μH/m),导通阻抗0.5Ω计算。
2、数据为:计算值In值/所选型号In值。此In值为8/20μs 波形SPD通流幅值。
[说明] 后级线路安装的SPD称放电电流 In的计算过程:
某二类防雷建筑物,从室外引入电力线为 TN-C,在总配电箱上装设四台10/350μs 波形SPD。现计算其后级SPD的称放电电流In。按GB 50057-94标准附表6.2其雷电流幅值 37.5kA,波头时间0.25μs。需保护线路为四线。考虑经首次雷击泻放后,反射电压波或电流波叠加的情况,按两倍残余电压值或两倍残余电流值计算。
则:当线路无屏蔽时In1 =[37.5 KA×50%]÷4 =4.6875KA;
设:SPD上、下引线长度为1m(电感为1μH/m)
则:电流最大平均陡度为 Iv /T1= 4.6875÷0.25 = 18.75kA/μs
后级SPD两端的最大电压为4KV + 18.75kA/μs×1μH/m×1m =22.75KV
设:线路的导通阻抗0.5Ω,反射电压波叠加按前级残余电压值加线路传导电压值计算。
则:当线路无屏蔽时In =22.75KV÷0.5Ω=11.375KA
同样计算得:
当线路有屏蔽时In =13.65KV÷0.5Ω=6.825KA
3、I、II 类设备处所选用安装的SPD称放电电流 In如下表:
[说明] I、II 类设备处所选用安装的SPD称放电电流 In的计算过程:
对于I、II 类独立用电设备不考虑当线路有屏蔽时的情况。依据标准,其线路间的距离小于5米,因此也不考虑线路间的震荡问题,仅考虑经首次雷击泻放后,反射电压波或电流波叠加的情况,按两倍残余电压值或两倍残余电流值计算。
则:In =[37.5 KA×50%]÷4×2 =9.375KA;
|