ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4687|回复: 24
打印 上一主题 下一主题

高层住宅防雷设计中楼距在0.1-2M,该咋办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-8-7 10:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高层住宅防雷设计中楼距在0.1-2M的接地相连,屋顶防雷网带是否也该连呢,如果紧邻楼房不同高怎么办呢?

断股草根 同学 的贴子一用(原贴删除,请不要有意见)。不好意思呀。试试新功能!(正确答案有雷币或经验奖!!)
沙发
 楼主| 发表于 2009-8-7 10:32:20 | 只看该作者
请大家热情参与。
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2009-8-7 11:04:44 | 只看该作者
如果两栋房子都是用自己的基础接地 这两栋房子的基础要相连  但上面不用连接
如果两栋房子共基础接地 上面可以不用连接
如果较矮的在较高的保护范围之内 较矮的不做直击雷也可
20米之内的建筑物基础要相连的
50057 31页 6.3.3
回复

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-8-7 11:20:24 | 只看该作者
基本同意楼上意见。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2009-8-7 12:54:53 | 只看该作者
建议把奖励给 剑如冰
回复

使用道具 举报

6
发表于 2009-8-7 16:05:05 | 只看该作者
哇咔咔~~~
回复

使用道具 举报

7
发表于 2009-8-7 16:06:42 | 只看该作者
基本同意楼上意见。
Whjdw 发表于 2009-8-7 11:20

不同意那些意见是什么?讲来听听,好让我们探讨一下~~
回复

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:28:08 | 只看该作者
楼上问的那个十分的好。有求知和叫板的精神 。
回复

使用道具 举报

9
发表于 2009-8-7 17:22:42 | 只看该作者
感谢各位的回答,感谢版主
回复

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:24:03 | 只看该作者
感谢各位的回答,感谢版主
断股草根 发表于 2009-8-7 17:22


欢迎来问他们。哈哈。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-30 00:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表