ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2304|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

求助小区的太阳热水器雷击问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-20 22:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,我们家小区越来越多的用户在楼顶安装太阳能热水器。太阳能热水器因为它的环保节能越来越受到小区居民的青睐,但是小区的居民普遍缺乏热水器的防雷意识,所以为了获取最佳的采光效果,热水器大多都安装在楼顶的最高位置,明显高出避雷带,成为整个楼面最高的突出金属物体,而且也没有采取任何的防雷接地措施。假设一种情况,如果雷雨天雷电击中热水器的金属水箱,会不会雷电会沿着上水管(给水管)里的水传遍整栋楼(水管是非导电的塑料PPR或PVC管道,但管口接头部分为金属构件,水是和管口有金属性接触的),而不只是只传到热水器的用户家,因为给水管的水是连着整栋楼的供水系统的。也就是说,尽管有的住户没有装太阳能热水器,但只要他在打雷时正在用水,包括洗澡洗手或洗衣做饭,他就有可能被水流传导过来的雷电高电压伤害到造成伤亡事故。再说,在雷雨天许多住户都照常用水洗澡或洗衣做饭啊,总不会澡洗了一半全身泡沫的就停下来吧,而且雷雨天我们也要用水做饭啊,难道一打雷就不能接近水管不能用水龙头。这样的话会造成整栋楼的群死群伤事故吗?如果是这样的话那真是太恐怖了。求助一下专业人士是否有这样的可能,暂时不讨论如何做太阳能热水器的防雷问题。
沙发
发表于 2009-7-21 11:27:17 | 只看该作者
楼上的好象走错地方了哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-31 18:17:51 | 只看该作者
个人观点:可参看《建筑物防雷设计规范》的第3.3.2条
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-8-10 17:55:42 | 只看该作者
1# frankie123 “求助一下专业人士是否有这样的可能,暂时不讨论如何做太阳能热水器的防雷问题。"
请问下,是不是搞错啦?暂不讨论,你这贴就没意义啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-8-14 16:29:17 | 只看该作者
就近与避雷带连接!
最好给太阳能加个简易的避雷针,虽然简易,但效果肯定好!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-8-18 07:39:56 | 只看该作者
坛子里俺最少回过五次这个问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-8-18 21:38:53 | 只看该作者
1、不会出现群死群伤事故
2、因为我们家里的水泥是高电阻,绝大部分的电压降会落在水泥上,人身体上的电压降较小,只有几千伏,并且维持时间很短,能量很低,不会对人体造成致命性伤害。
3、如果水的质量不太好的话,可能影响较大。
4、绝大部分的电流都通过自来水管流到地下去。
5、房间里造成雷电伤害的情况很少见。多半是心理作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报