ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3452|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

公司办公大楼情况,求助预算,防雷器要求用性价比高的

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-16 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xaracct 于 2009-7-16 14:06 编辑

现场勘查
一、网络机房
有良好的接地系统,电源接地直接从配电房接入,接地线为10平方的多股铜芯线,机房网络设备及静电地板为独立接地,从大楼一楼单独引地线至机房,接地线为10平方的多股铜芯软线,接地电阻为为小于1Ω。

1.电源部分:
从配电房引专线到机房,电源采用三相五线制,未采用任何防雷措施;机房网络设备通过10KVA UPS供电,机柜内配有普通插座未安装任何防浪涌保护器;

2.信号部分:
通过光纤与Internet相连,现有终端约20个,预计有终端60个;

3
A.下雨天经常遭受雷击,影响网络的正常运行;
B.ADSL分线器常打坏;
C.主机房主交换机被打坏过一次,损坏位置为网络端口;
D.主机房其余交换机打坏过4-5台,损坏原因为网络端口击坏,无法正常使用;
E.机房外楼层交换机同样遭雷击损坏过数次;
F.终端设备先后有10台终端网卡被雷击损坏;

二、安防机房
该机房内有五大系统:监控系统、火灾报警系统、中央空调远程控制系统、门禁系统、背景音乐系统;机房内有独立接地线,10平方多股铜芯软线,接地电阻小于1Ω,静电地板及机架机柜均已接地。

1.监控系统
共有40多个摄像枪,其中全方位的快球有7 个(室内一个,室外六个),另外室外还有三个不带云台的摄像枪,室外摄像枪未作防雷接地(接地电阻要求小于4Ω),电源、信号均未安装任何防雷电电磁脉冲的SPD;视频矩阵通过RS232接口转换,共5台,其中带四个RS232接口(32对视频线)的3台,带三个RS232接口(24对视频线)的2台,

2.消防报警系统
每对火灾报警信号先反馈到每个楼层,然后再发送到监控室的报警器,此系统信号部分全部在室内,未曾遭受过雷击损坏;

3.空调及空调远程控制系统
共有四台中央空调,二台远程控制器,在电源及控制线路均未采用防雷装置;

4.背景音乐系统
该系统由六个主回路构成,共30个音乐广播点,主要设备有:BGM PA3001 四台,BGM 1820二台及DVD机等,暂未遭受过雷击;

5.门禁系统
共有6个门禁控制点,现只有2个门禁控制点的信息传输到了机房的后台机;传输方式为8-20mA的电流信号,采用双绞线的其中一对作传输线,在机房内汇集到一起,再传到后台管理;





沙发
发表于 2009-7-16 14:44:06 | 只看该作者
测试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-16 22:46:06 | 只看该作者
楼主自己是不是做防雷的,,,
不是的话,就ASP的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:52:20 | 只看该作者
防雷应用配置
序号        保护设备/安装位置        产品型号        说明        备注

 

 

 
分        1        电力室总配电屏        MC50-B/3
V25-B/3+NPE
或MC50-B/3+NPE        加强型电源防雷器,带声光报警功能        三相四线
        2        分层交流配电屏        V25-B/4-AS
V25-B+C/3+NPE(三相)或
V25-B+C/1+NPE(单相)        标准型电源防雷器,带声光报警功能        三相四线
        3        UPS前端        V20-C/4-FS
V20-C/3+NPE(三相)
或V20-C/1+NPE(单相)        标准型电源防雷器,带遥信触点        三相四线
        4        终端设备前端        CNS3-D-PRC        插座式电源防雷器        一拖一型(三孔)
        5        传输线        V10-C/2               

 

 

 

 

 
分        6        电话、调制解调器        RJ11-Tele/4-F        通信线号防雷器        RJ11型接口
                        RJ45-Tele/4-F                RJ45型接口
        7        服务器、网络交换机、集线器        RJ45S-E100/4-F        100M以太网类型防雷器        RJ45接口
        8        综合业务数据网设备        RJ45-ISDN/4        ISDN设备防雷器        RJ45接口
        9        数据终端设备(DDN接入设备)        RJ11-V24T/4        DTU高速Modem防雷器        RJ11接口
        10        打印机        SD36-C/MF        打印设备防雷        SUB-D接口(SD)
        11        RS232(V.24)遥信接口设备        SD25-V24/4        232遥信接口设备防雷器        D接口
                        RJ45-V24T/4                RJ45接口
        12        数据线(12V)        SD25-V24/25        不同芯线类型防雷器        SD接口(保护1-25针)
                        RJ45-V24T/8                RJ45接口保护8针芯线
        13        局域网卡        RJ45S-E100/4-F
KoaxN-E5/MF-C
KoaxB-E2/MF        电缆保护器
网卡保护器        RJ45接口
N型接口
BNC接口
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:53:31 | 只看该作者
这些配置大概要多少钱,根据上面那方案来。可以改不?

     谢谢各位。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-7-17 09:27:19 | 只看该作者
我不是做防雷的啊
   哈哈!
要是自己做防雷就不会找各位大侠求助啊,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-7-17 09:36:38 | 只看该作者
一言难尽!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-7-17 20:15:23 | 只看该作者
三相五线制是什么高科技,我怎么没听说过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-7-17 22:24:17 | 只看该作者
楼主在那的工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-8-16 00:11:13 | 只看该作者
采用的OBO 产品,,不知道做了没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 13:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表