发表于 2009-8-19 13:39:27 | 只看该作者
 压敏电阻与放电管的串联组合一般应用在交流线路的保护。压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流,这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产 ...
langtuodianzi 发表于 2009-8-1 12:30


串联应用确实可以减少系统内的漏流,不过压敏器件发展到现在, 正常使用时其漏流都是微安级的, 相比较回路本身几十甚至高达几百安培的工作电流,这个漏电流能被定义为数值可观么?我感觉这位兄台有夸大之嫌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2009-9-2 16:42:04 | 只看该作者
看不到雷神的答案哦`
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2009-9-15 20:50:27 | 只看该作者
无意中发现了一这个论坛,今天刚加入,向大家学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2010-6-1 15:09:32 | 只看该作者
串联的话电路的反应时间就是二者的和  应该很大的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2009-12-26 10:35:56 | 只看该作者
我想:并联使用,优点:当一个压敏电阻坏了,其他的还可正常工作。                                    缺点:但电阻通流容量大,寿命短,而动作电压也不一致,分散性大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2010-4-2 13:09:24 | 只看该作者
涨见识了,继续学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2010-8-3 17:05:34 | 只看该作者
还是不是很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2010-8-27 07:36:54 | 只看该作者
这个问题,需要试验解决,不是理想状态的。
铁路上电源防护用的浪涌保护器就是压敏和放电管串联的。缺点就是残压高,而且据我了解,这种串联的方法,是压敏损坏快。
论坛新手,大家多指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2011-1-12 14:23:11 | 只看该作者
回复 通天雷神 的帖子

这里也没有说怎样确定MOV和气体放电管串联时怎样确定压敏电压和气体放电管击穿电压,还请各位高手指点,谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2011-6-8 15:54:46 | 只看该作者
这个活动好,为什么回答的人好少啊