其实把接地电阻降低到0.4欧有意义么?为什么要降到那么低呢!我认为0.4欧就是个没用的东西,在石头山上你降个我看看!0.4给你放10倍4欧5000块以内做的到再谈你的“咪咪武器”!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2009-7-18 19:06:29 | 只看该作者
勾引人。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-7-24 16:12:23 | 只看该作者
不知道你们是怎么考虑!我司防雷理念是建立在相对大的接地电阻上的!不再一味的追求小的接地电阻,我们对湖南的492个站点做了调查,损坏的站点地阻达到0-5欧的占到了89%,我们从这个数据可以得到的信息是,小接地电阻并不一定能够起到好的防雷效果。
还有在这492个损坏的站点中并联的SPD防雷器却仅损坏了21个,这里又可以看出传统的SPD是不是能起到防雷的效果。为什么“保镖”没有死但是“被保护人”死了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-7-28 23:32:00 | 只看该作者
小的接地电阻好像是设备工作要求并非防雷要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2009-7-30 18:50:40 | 只看该作者
看到楼上的说法,忽然想到一个同样的问题:预放电避雷针。有一种预放电避雷针,号称通过避雷针内部的负离子上行与大气中的正离子相结合,达到其准确、提前接闪的目的。请问:一个直径150mm左右,长度200mm左右的空心金属管,里面能释放多少离子与大气中的离子来结合呢?其释放次数又是多少呢?使用寿命呢?
请楼上及各位高人指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2009-7-30 18:54:28 | 只看该作者
不好意思,我说的是首页的南气防雷生所说的“接地陈列”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2009-8-7 12:19:41 | 只看该作者
真是高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2009-8-29 09:05:29 | 只看该作者
qiongren 拿不走
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2009-8-29 21:31:50 | 只看该作者
这么长时间了,,不知楼主的奖励送出来没??????

都送谁了。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
 楼主| 发表于 2009-9-1 08:17:49 | 只看该作者
这么长时间了,,不知楼主的奖励送出来没??????

都送谁了。。。。。。
斯峰 发表于 2009-8-29 21:31

送出一部分了,参看被评分的