ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7990|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

第4周,避雷网接地问题

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-11 20:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网时,为什么要将电气部分的接地和防雷接地连成一体,即采取共同接地方式.



没人提游戏规则嘛,偶也没想到啥好的规则,继续努力中......
沙发
 楼主| 发表于 2009-6-11 20:22:33 | 只看该作者
。。。又不能加亮,只好麻烦crazy了哦,以后我只管出题了,编辑就交给您了,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-6-11 20:26:02 | 只看该作者
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-6-11 20:27 编辑

主要是为了防止发生反击吧,连成一体后,使其电位相等就不会受到反击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-6-11 21:18:39 | 只看该作者
应该是这个理吧 
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-11 21:25:11 | 只看该作者
应该是等电位吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-12 09:35:08 | 只看该作者
还有一个重要原因,就是采取共同接地更有利于将接地电阻降至理想值。
如果分开接地,则须将两地网分开一段距离以防反击,经济成本非常高,有时候甚至不现实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-12 10:11:48 | 只看该作者
防雷电感应和屏蔽作用还在达到降低接地电阻的作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-12 11:42:37 | 只看该作者
请楼主,在问题一段时间结束后,要把正确答案整理出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-6-12 18:56:37 | 只看该作者
等电位,,防止反击,,如果两地要分开的话,两地之间的距离要25m二者才不会干扰吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-6-16 18:05:59 | 只看该作者
在50057里是这样说的:为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起,并与防雷装置连接,但第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置除外."
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表