施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88 主编单位:沈阳建筑工程学院 批准部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 实施日期:1988年10月1日 关于发布部标准《施工现场临时用电安全技术规范》的通知 (88)建标字第24号 根据(86)城科字263号文件的要求,由沈阳建筑工程学院负责编制的《施工现场临时用电安全技术规范》,经我部审查,现批准为部标准,编号JGJ46—88,自1988年10月1日起实施。在实施过程中如有问题和意见,请函告沈阳建筑工程学院。本标准由中国建筑工业出版社出版,各地新华书店发行。 建设部 1988年5月21日 第一章 总则 第1.0.1条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进建设事业发展,特制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于全民、集体、个体单位的工业与民用建筑施工现场临时用电工程中的中性点直接接地的380/220V三相四线制的低 压电力系统。对1kV及以上的高压变配电工程,应按照国家有关标准、规范执行。 第1.0.3条建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题尚应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 第二章 用电管理 第一节 临时用电的施工组织设计 第2.1.1条临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 第2.1.2条临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 第2.1.3条临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 第2.1.4条 临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 第2.1.5条 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 第2.1.6条 变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。 第二节 专业人员 第2.2.1条 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第2.2.2条 各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决; 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第三节 安全技术档案 第2.3.1条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料; 二、修改临时用电施工组织设计的资料; 三、技术交底资料; 四、临时用电工程检查验收表; 五、电气设备的试、检验凭单和调试记录; 六、接地电阻测定记录表; 七、定期检(复)查表; 八、电工维修工作记录。 第2.3.2条 安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工 程拆除后统一归档。 第2.3.3条 临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次;基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。 第2.3.4条 检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。 第三章 施工现场与周围环境 第一节 在建工程与外电线路的安全距离 第3.1.1条 在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它 杂物等。 第3.1.2条 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于表3.1.2 所列数值。 在建筑工程(含脚手架具)的外侧边缘与外 电架空线路的边线之间的最小安全操作距离 表3.1.2 外电线路电压 1kV以下 1~10kV 35~110kV 154~220kV 330~500kV 最小安全操作距离(m) 4 6 8 10 15 注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
第3.1.3条 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表3.1.3所列数值。 施工现场的机动车道与外电架 空线路交叉时的最小垂直距离 表3.1.3 外电线路电压 1kV以下 1~10kV 35kV 最小垂直距离(m) 6 7 7 第3.1.4条 旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。
第3.1.5条 施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 第二节 外电防护 第3.2.1条 对达不到第3.1.2条至第3.1.4条中规定的最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警 告标志牌。在架设防护设施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。 第3.2.2条 对第3.2.1条的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得施 工。 第3.2.3条 在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路的电杆倾斜、悬倒。或会同有关部门采取加固措施。 第3.2.4条 在有静电的施工现场内,集聚在机械设备上的静电,应采取接地泄漏措施。 第四章 接地与防雷 第一节一般规定 第4.1.1条 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连 接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 1-工作接地;2-重复接地;3-电气设备外露导电部分;L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线 第4.1.2条 城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。 第4.1.3条 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护 接零,另一部分设备作保护接地。 第4.1.4条 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合 重复接地电阻值的要求。施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳 定。 第4.1.5条 在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然 触及外物。 第4.1.6条 一次侧由50V以上的接零保护系统供电,二次侧为50V及50V以下电压的降压变压器,如采用双重绝缘或有接地金属屏蔽层的变 压器,此时二次侧不得接地。如采用普通变压器,则应将二次侧中性线或一个相线就近直接接地。或通过专用接地线与附近变 电所接地网相连。 第4.1.7条 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 第4.1.8条 保护零线不得装设开关或熔断器。 第4.1.9条 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响(见表4.1.9),接地电阻值在四季中均应符合本章第三节的要求, 但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 接地装置的季节系数ψ值 表4.1.9 埋深(m) 水平接地体 长度2~3m的垂直接地体 备注 0.5 0.8~1.0 2.5~3.0 1.4~1.8 1.25~1.45 1.0~1.1 1.2~1.4 1.15~1.3 1.0~1.1 深埋接地体 注:大地比较干燥时,则取表中的较小值,比较潮湿时,则取表中较大值。
第4.1.10条 保护零线应单独敷设,不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。 第4.1.11条 保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12m时,保护零线必 须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线。 第4.1.12条 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿燉黄双色线。在任何情况下 不准使用绿燉黄双色线作负荷线。 第二节 保护接零 第4.2.1条 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零: 一、电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳; 二、电气设备传动装置的金属部件; 三、配电屏与控制屏的金属框架; 四、室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门; 五、电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等; 六、安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。 第4.2.2条 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,可不作保护接零: 一、在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380v及其以下的电气设置金属外壳(当维修人员可能同时触及电气设备金属外 壳和接地金属物件时除外); 二、安装在配电屏,控制屏金属框架上的电气测量仪表、电流互感器、继电器和其它电器外壳。 第三节 接地与接地电阻 第4.3.1条 电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单台容量不超过100kVa或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过 100kVa的变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困 难时,工作接地电阻值可提高到30Ω,但应采取第4.1.5条规定的措施。 第4.3.2条 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地 应符合第八章的规定。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中, 所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。 第4.3.3条 每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接 地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 第4.3.4条 电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。 第4.3.5条 手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5mm2;其芯线颜色为绿燉黄双色。 第4.3.6条 Ⅰ类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。 第4.3.7条 施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 第4.3.8条 移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。 第4.3.9条 移动式发电机的接地应符合固定式电气设备接地的要求。下列情况可不另做保护接零: 一、移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时; 二、不超过两台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设备的外壳之间有可靠的电气连接 时。 第四节 防雷 第4.4.1条 在土壤电阻率低于200Ω·m处的电杆可不另设防雷接地装置。在配电室的进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相 连接。 第4.4.2条 施工现场内的起重机,井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,如在表4.4.2规定 范围内,则应安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针,其保护范围按60°,计算能够保护其它设备,且最后退出现场,则 其它设备可不设防雷装置。 施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定 表4.4.2 地区年平均雷暴日(天) 机械设备高度(m) ≤15 ≥50 >15<40 ≥32 ≥40<90 ≥20 ≥90及雷害特别严重的地区 ≥12 第4.4.3条 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 第4.4.4条 各机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。 第4.4.5条 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1至2m。 第4.4.6条 安装避雷针的机械设备所用动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。并将钢管与该机械设备的金属结构体作 电气连接。 第五章 配电室及自备电源 第一节 配电室 第5.1.1条 配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。 第5.1.2条 成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。 第5.1.3条 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。 第5.1.4条 配电室应符合下列要求: 一、配电屏(盘)正面的操作能道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; 二、配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m); 三、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; 四、配电室的天棚距地面不低于3m; 五、在配电室内设值班或检修室时,该室距电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离; 六、配电室的门向外开,并配锁; 七、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m; 八、配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; 九、配电装置的上端距天棚不小于0.5m; 十、母线均应涂刷有色油漆(以屏(盘)的正面方向为准),其涂色应符合表5.1.4-2规定。 母线涂色表 表5.1.4-2 相别 颜色 垂直排列 水平排列 引下排列 A B C O 黄 绿 红 黑 上 中 下 后 中 前 左 中 右 十一、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。
第5.1.5条 配电屏(盘)应装设有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。 第5.1.6条 配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 第5.1.7条 配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途标记。 第5.1.7条 配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。 第二节 电压力400/230V的自备发电机组 第5.2.1条 发电机组及其控制、配电、修理室等,在保证电气安全距离和满足防火要求的情况下可合并设置也可分开设置。 第5.2.2条 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。 第5.2.3条 发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行。 第5.2.4条 发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并须独立设置,其接地电阻值应符合第4.3.1条要求。 第5.2.5条 发电机控制屏宜装设下列仪表: 一、交流电压表; 二、交流电流表; 三、有功功率表; 四、电度表; 五、功率因数表; 六、频率表; 七、直流电流表。 第5.2.6条 发电机组应设置短路保护和过负荷保护。 第5.2.7条 发电机并列运行时,必须在机组同期后再向负荷供电。 第六章 配电线路 第一节 架空线路 第6.1.1条 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 第6.1.2条 架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 第6.1.3条 架空线导线截面的选择应满足下列要求: 一、导线中的负荷电流不大于其允许载流量; 二、线路末端电压偏移不大于额定电压的5%; 三、单相线路的零线截面与相线面相同,三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。 四、为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小16mm2,绝缘铜线截面不小于10mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝 线最小截面不小于35mm2,绝缘铜线截面不小于16mm2。 第6.1.4条 在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头,线路在跨越铁路、公路、 河流、电力线路档距内不得有接头。 第6.1.5条 架空线路相序排列应符合下列规定: 一、在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3; 二、和保护零线在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE; 三、动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担,面向负荷从左侧起为L1、L2、L3;下层横担:面向负荷从左侧起为L1、(L2、 L3)、N、PE;在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。 第6.1.6条 架空线路的档距不得大于35m;线间距离不得小于0.3m,横担间的最小垂直距离不得小表6.1.6-1所列数值;铁横担应按表 6.1.6-2选用,本横担截面应为80×80mm2;横担长度应符合表6.1.6—3的规定。 横担间的最小垂直距离(m) 表6.1.6-1 排列方式 直线杆 分支或转角杆 高压与低压 1.2 1.0 低压与低压 0.6 0.3 铁横担角钢型号选用表 表6.1.6-2
导线截面(mm2) 低压直线杆角钢横担 低压承力杆角钢横担 二线及三线 四级及以上 16 25 35 50 ∠50×5 2×∠50×5 2×∠63×5 79 95 120 ∠63×5 2×∠63×5 2×∠70×6 横担长度选用表(m) 横担长度 二线 三线、四线 五线 0.7 1.5 1.8 第6.1.7条 架空线路与邻近线路或设施的距离应符合表6.1.7的规定。
架空线路与邻近线路或设施的距离 表6.1.7 项 目 邻 近 线 路 或 设 施 类 别 最小净空距离(m) 过引线、接下线与邻线 架空线与拉线电杆外缘 树梢摆动最大时 0.13 0.05 0.5 最小垂直距离(m) 同杆架设下方的广播线路通讯线路 最大弧垂与地面 最大弧垂与暂设工程顶端 与邻近线路交叉 施工现场 机动车道 铁路轨道 1kV以下 1~10kV 1.0 4.0 6.0 7.5 2.5 1.2 2.5 最小水平距离(m) 电杆至路基边缘 电杆至铁路轨道边缘 边线与建筑物凸出部分 1.0 杆高+3.0 1.0 第6.1.8条 架空线路宜采用混凝土杆或木杆,混凝土杆不得不露筋、环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm。 第6.1.9条 电杆埋设深度宜为杆长为1/10加0.6m。但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。 第6.1.10条 直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°至45°的转角杆应采用双横担 双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。 第6.1.11条 架空线路绝缘子应按下列原则选择: 一、直线杆采用针式绝缘子; 二、耐张杆采用蝶式绝缘子。 第6.1.12 条拉线宜用镀锌铁线,其截面不得小3×φ4.0。拉线与电杆的夹角应在45°~30°之间。拉线埋设深度不得小于1m。钢筋混凝 土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。 第6.1.13条 因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋深不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与主杆的 夹角宜为30°。 第6.1.14条 接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符合表6.1.14—1规定。接户线线间及与邻近 线路间的距离应符合表6.1.14—2的要求。 接户线的最小截面 表6.1.14—1 接户线架设方式 接户线长度(m) 接户线截面(mm2) 铜线 铝线 架空敷设 10~25 ≤10 4.0 2.5 6.0 4.0 沿墙敷设 10~25 ≤10 4.0 2.5 6.0 4.0 接户线线间及与邻近线路间的距离 表6.1.14-2
架设方式 档距(m) 线间距离(mm) 架空敷设 ≤25 150 >25 200 沿墙敷设 ≤6 100 >6 150 架空接户线与广播线、电话线交叉 接户线在上部600 接户线在下部300 架空或沿墙敷设的接户线零线和相线交叉 100 第6.1.15条 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载 流量的1.5倍。
第6.1.16条 配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应小于线路末端单相短路电流,并应能承受短时过 负荷电流。 第6.1.17条 经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,必须有过负荷保护。 第6.1.18条 装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流或自动开关长延时过流脱扣器脱扣电 流整定值的1.25倍。 第二节 电缆线路 第6.2.1条 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 第6.2.2条 电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。 第6.2.3条 电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。 第6.2.4条 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 第6.2.5条 电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m、交叉间距不得小于1m。 第6.2.6条 埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 第6.2.7条 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受 自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小2.5m。 第6.2.8条 电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 第6.2.9条 在建高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠 近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。 第三节 室内配线 第6.3.1条 室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小2.5m。 第6.3.2条 进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 第6.3.3条 进户线的室外端应采用绝缘子固定。 第6.3.4条 室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小2.5mm2,铜线截面应不小于1.5mm2。 第6.3.5条 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。 第6.3.6条 钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距应不小于35mm,瓷夹间距应不大于800mm;采用瓷瓶固定导 线时,导线间距应不小于100mm,瓷瓶间距应不大于1.5mm;采用护套绝缘导线时,允许直接敷设于钢索上。 第七章 配电箱及开关箱 第一节配电箱及开关箱的设置 第7.1.1条 配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。室内总配电屏的装设应符合第 五章第一节的规定。室外总配电箱,分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。 第7.1.2条 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 第7.1.3条 开关箱应由末级分配电箱配电。 第7.1.4条 总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 第7.1.5条 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。 不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 第7.1.6条 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 第7.1.7条 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 第7.1.8条 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m, 小于1.5m。 第7.1.9条 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱箱体应作电 气连接。 第7.1.10条 配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 第7.1.11条 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 第7.1.12条 配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松劲,不得有外露带电部分。 第7.1.13条 配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过 接线端子板连接。 第7.1.14条 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。 第二节 电器装置的选择 第7.2.1条 配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 第7.2.2条 总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)、以及漏电保护器。若漏 电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路 开关电器的额定值、动作整定值相适应。 第7.2.3条 总配电箱应装设电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。 第7.2.4条 分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定 值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 第7.2.5条 每台用电设血应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备 (含插座)。 第7.2.6条 开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。 第7.2.7条 开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合第4.3.7条要求。36V及36V以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏 电保护器。 第7.2.8条 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 第7.2.9条 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其 额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产 品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。 第7.2.10条 总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功 能。 第7.2.11条 漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现 问题及时修理或更换,漏电保护器的正确接线方法见表7.2.11。 第7.2.12条 手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或 降压起动装置控制。 第7.2.13条 各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。 第7.2.14条 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应 加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体 进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电 缆。 第7.2.15条 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 第三节 使用与维护 第7.3.1条 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第7.3.2条 所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由专人负责。 第7.3.3条 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、 手套,必须使用电工绝缘工具。 第7.3.4条 对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第7.3.5条 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序。 一、送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱; 二、停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。 第7.3.6条 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 第7.3.7条 开关箱的操作人员必须符合第2.2.2条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第7.3.8条 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。 第7.3.9条 配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。 第7.3.10条 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 第7.3.11条 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第八章 电动建筑机械和手持电动工具 第一节 一般规定 第8.1.1条 施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定: 一、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;并且有产品合格证和使用说 明书; 二、建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养; 三、保护零线的电气连接符合第4.2.1条要求,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处; 四、在做好保护接零的同时,还要按第4.3.7条、第7.2.9条和第7.2.11条要求装设漏电保护器。 第8.1.2条 塔式起重机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台和需要设置避雷装置的井字架等,除应做好保护接零外,还必须按第4.3.2 条规定做重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。 第8.1.3条 手持电动工具中的Ⅱ类工具和Ⅲ类工具可不做保护接零。 第8.1.4条 电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按某容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国标GB1169— 74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿燉黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。 第8.1.5条 每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,还必须按第7.2.6条要求装设隔 离开关。 第二节 起重机械 第8.2.1条 塔式起重机的电气设备应符合国标GB5144-85《塔式起重机安全规程》中的要求。 第8.2.2条 塔式起重机与外电线路的安全距离,应符合第3.1.4条要求。 第8.2.3条 塔式起重机的重复接地,应在轨道两端各设一组接地装置,两条轨道是应作环形电气连接。道轨的接头处,应做电气连接。对 较长的轨道,每隔30m应加一组接地装置。 第8.2.4条 塔式起重机应按第四章第四节要求设置防雷装置。 第8.2.5条 塔式起重机的供电电缆不得拖地行走。 第8.2.6条 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。 第8.2.7条 在强电磁波源附近工作的塔式起重机,应在吊钩与机体间采取隔离措施。 第8.2.8条 外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。 第8.2.9条 外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。 第8.2.10条 外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。 第8.2.11条 每日工作前必须对外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。 检查时必须有防坠落的措施。 第8.2.12条 升降机的上下极限位置应设置限位开关。 第三节 桩工机械 第8.3.1条 潜水式钻孔机电机的密封性能,应符合国标GB1498—79《电机低压电器外壳防护等级》中的IP68级规定。 第8.3.2条 潜水电机的负荷线应采用YHS型潜水电机用防水橡皮护套电缆,长度应不小于1.5m,不得承受外力。 第8.3.3条潜水式钻孔机所装设的漏电保护器应符合第7.2.9条对潮湿场所使用漏电保护器的要求。 第四节 夯土机械 第8.4.1条 夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。 第8.4.2条 夯土机械的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。 第8.4.3条 使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。电缆线长度应不大于50m。严禁电缆缠绕、扭结和被夯土机械跨 越。多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m;串列工作时,不得小于10m。 第8.4.4条 夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施。 第五节 焊接机械 第8.5.1条 焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 5m,进线处必须设置防护罩。 第8.5.2条 使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。 第8.5.3条 焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。 第六节 手持式电动工具 第8.6.1条 一般场所应选用Ⅱ类手持式电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用 Ⅰ类手持式电动工具,还必须作保护接零。 第8.6.2条 露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持式电动工具,并装设防溅的漏电保护器。严禁使用Ⅰ类手持式电动 工具。 第8.6.3条 狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等),宜选用带隔离变压器的Ⅲ类手持式电动工具;若选用Ⅱ类手持式电动工具, 必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时并应有人监护。 第8.6.4条 手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 第8.6.5条 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。 第七节 其它电动建筑机械 第8.7.1条 平板振动器、地面抹光机、水磨石机、水泵等设备的漏电保护应符合第7.2.9条和第8.6.2条的要求。 第8.7.2条 平板振动器、地面抹光机、水磨石机的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡 皮护套电缆、不得承受任何外力。 第九章 照明 第一节 一般规定 第9.1.1条 在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,应设一般照明 、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只装设局部照明。停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须 装设自备电源的应急照明。 第9.1.2条 现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯。 第9.1.3条 照明器的选择应按下列环境条件确定: 一、正常湿度时,选用开启式照明器; 二、在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器; 三、含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘型照明器; 四、对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器; 五、在振动较大的场所,选用防振型照明器; 六、对有酸碱等强腐蚀的场所,采用耐酸碱型照明器。 第9.1.4条 照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。 第二节 照明供电 第9.2.1条照明灯具电源末端的电压偏移应符合下列数值: 一、一般工作场所(室内或室外)的电压偏移允许为额定电压值-5%~5%。远离电源的小面积工作场所,电压偏移值允许为额定电压值的 -10%~5%。 二、道路照明、警卫照明或额定电压为12~36V的照明,电压偏移值允许为额定电压值的-10%~5%。 第9.2.2条 一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器: 一、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V; 二、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。 三、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 第9.2.3条 照明系统中的每一单相回路上。灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。 第9.2.4条 使用行灯应符合下列要求: 一、电源电压不超过36V; 二、灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿; 三、灯头与灯体结合牢固,灯头无开关; 四、灯泡外部有金属保护网; 五、金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。 第9.2.5条 照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。 第9.2.6条 携带式变压器的一次侧电源引线应采用橡皮护套电缆或塑料护套软线。其中绿燉黄双色线作保护零线用,中间不得有接头,长 度不宜超过3m,电源插销应选用有接地触头的插销。 第9.2.7条 工作零线截面应按下列规定选择: 一、单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同; 二、三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相线载流量的50%选择;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相的 电流选择; 三、在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相等;若数条线路共用一条零线时,零线截两按最大负荷相的电流选择。 第9.2.8条 室内、外照明线路的敷设应符合第六章要求。 第三节 照明装置 第9.3.1条 照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。 第9.3.2条 室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。 第9.3.3条 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。 第9.3.4条 荧光灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。 第9.3.5条 钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。 第9.3.6条 投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。 第9.3.7条 螺口灯头及接线应符合下列要求: 一、相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端; 二、灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 第9.3.8条 灯具内的接线必须牢固。灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。 第9.3.9条 暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关。开关安装位置宜符合下列要求: 一、拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。拉线的出口应向下: 二、其它开关距地面高度为1.3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上装设开关。 第9.3.10条 电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。 第9.3.11条 对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程或机械设备,必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关 的前侧。 附录一 负荷线和开关电器选择表 负荷线和开关电器选择表 附表 电 动 机 选用熔断器 铁壳开关 QC8 QC10 QC12 自动开关 BLX 导线截面(mm2) BLV 钢管直径(mm) 型 号 功率(kW) 额定 电流 (A) 起动电流 (A) RL1 RM10 RT10 RT0 HH 磁力起动器等级 型号 脱扣器整定电流 (A) Y 溶管电流燉溶体电流(A) 额定电流(A) 热元件额定电流(A) 20℃ 30℃ 35℃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801-4 0.55 1.6 1.0 15/4 15/6 20/6 50/10 15/5 2/6 2.4 2/6 2.4 2/H 2.4 檭 櫃 櫥 櫞 櫢 櫠 \ 櫣 櫣 櫠 2 2.5 G25 2.5 G25 2.5 G25 801-2 802-4 90S-6 0.75 1.9 2.1 2.3 13 14 14 15/5 15/10 3 20/6 20/6 20/10 802-2 90S-4 90L-6 1.1 2.6 2.7 3.2 18 18 19 15/6 20/10 2/6 3.5 2/6 3.5 2/H 3.5 15/10 4.5 90S-2 90L-4 100L-6 1.5 3.4 3.7 4.0 24 24 24 15/10 20/15 2/6 5 2/H 5 2/6 5 4.5 6.5 90L-2 110L1-4 112M-6 132S-8 2.2 4.7 5.0 5.6 5.8 33 35 34 32 15/15 15/15 50/15 60/20 20/20 15/15 2/6 7.2 2/6 7.2 2/H 7.2 15/15 续表 电动机 选用熔断器 铁壳开关 QC8 QC10 QC12 自动开关 BLX 导线截面(mm2) BLV 钢管直径(mm) 型号 功率 (kW) 额定 电流(A) 起定 电流(A) RL1 RM10 RT10 RT0 HH 磁力起动器等级 型号 脱扣器整定电流(a) Y 溶管电流/溶体电流(A) 额定 电流(A) 热元件额定电流(A) 20℃ 30℃ 35℃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100l-2 100L2-4 132S-6 132M-8 3.0 6.4 6.8 7.2 7.7 45 43 47 43 60/20 60/20 20/20 50/20 15/15 2/6 7.2 2/6 7.2 2/H 7.2 檭檼 櫥櫞 櫢櫠 \櫣櫣櫠 10 2.5 G15 2.5 G15 2.5 G15 30/25 112S1-2 112M-4 132M1-6 160M1-8 4.0 8.2 8.8 9.4 9.9 57 62 61 59 60/30 60/25 30/20 2/6 11 2/6 11 2/H 11 50/30 50/20 15 132S1-2 132S-4 132M2-6 132M2-8 5.5 11 12 13 13 73 81 82 80 60/35 60/35 30/30 50/30 30/25 3/6 11 3/6 11 3/H 11 3/6 16 3/6 16 3/H 16 132S2-2 132M-4 160M-6 160L-3 7.5 15 15 17 18 105 108 111 97 60/50 60/45 60/40 50/40 30/30 20 60/40 3/6 24 3/6 24 4/H 22 檭櫃 櫥櫥 櫠\ 櫣櫣 櫠 4 G20 160M1-2 160M-4 160L-6 180L-8 11 22 23 25 25 153 158 160 151 櫡櫠 櫠\ 櫨櫠 櫦 櫠 \ 櫤 櫥 櫦 櫠 \ 櫤 櫥 櫦 櫠 \ 櫥 櫠 櫦 櫠 \ 櫥 櫠 4/6 24 4/6 24 3/H 24 檭檼 櫥櫞 櫥櫠 \櫣 櫣櫠 25 4 G20 4 G20 4 G20 160L2-2 160L-4 180L-6 200L-8 15 29 30 32 34 206 212 205 205 櫡櫠 櫠\ 櫨櫠 櫡櫠 櫠\ 櫨櫠 櫦櫠 \櫦 櫠 櫦櫠 \櫥 櫠 4/6 33 4/6 33 4/H 32 6 G20 6 G20 30 40 6 G20 10 G25 10 G25 160L-2 180M-4 200L1-6 225S-8 18.5 36 36 38 41 249 251 245 248 櫡櫠 櫠\ 櫨櫠 櫡櫠 櫠\ 櫨櫠 櫡櫠 櫠\ 櫨櫠 櫡櫠 櫠\ 櫨櫠 5/6 57 5/6 50 5/H 45 50 10 G25 180M-02 180L-4 200L2-6 225M-8 22 42 43 45 48 295 298 290 286 櫡櫠 櫠\ 櫡櫠 櫠 5/6 86 5/H 63 櫡櫠 櫠\ 櫣櫣 櫠檭 櫃櫡 櫠 60 16 G32 16 G32 16 G32 200L1-2 200L-4 225M-6 250M-8 30 57 57 60 63 398 398 387 378 櫡櫠 櫠\ 櫡櫢 櫥 櫡櫠 櫠\ 櫡櫠 櫠 櫡櫠 櫠\ 櫡櫠 櫠 櫢櫠 櫠\ 櫡櫠 櫠 5/6 88 5/6 72 5/H 63 檭櫃 櫡櫠 櫞櫡 櫠櫠 \櫣 櫣櫠 80 16 G32 25 G32 25 G32 6/6 86 6/6 72 6/H 85 25 G32 200L2-2 225S-4 250M-6 280S-8 37 70 70 72 79 489 489 468 472 櫢櫠 櫠\ 櫡櫦 櫠 櫢櫠 櫠\ 櫡櫢 櫠 櫢櫠 櫠\ 櫡櫢 櫠 100 35 G40 35 G40 櫢櫠櫠\櫡櫥 櫠 櫢櫠櫠\ 櫡櫥櫠 35 G40 6/6 100 6/6 100 225M-2 225M-4 280S-6 280M-8 315M2-10 45 84 84 85 93 98 537 589 555 559 637 櫢櫠櫠\櫢櫠 櫠 櫢櫠櫠\ 櫢櫠櫠 6/H 120 櫢櫥 櫠\ 櫣櫣 櫠檭 櫃櫡 櫠櫠 120 50 G50 50 G50 櫢櫠 櫠\ 櫢櫠 櫠 50 G50 250M-2 250M-4 280M-6 315S-8 315M2-10 55 103 103 105 109 120 櫢櫠 櫠\ 櫢櫠 櫠 櫢 櫠 櫠 \ 櫢 櫠 櫠 櫢 櫠 櫠 \ 櫢 櫠 櫠 7/6 125 7/6 110 6/H 120 檭櫃 櫡櫠 櫞櫢 櫥櫠 \櫣 櫣櫠 120 50 G50 50 G50 70 G50 7/6 150 7/H 160 140 70 G50 70 G50 280S-2 280S-4 315S-6 315M1-8 315M3-10 75 140 140 142 148 160 櫣櫥 櫠\ 櫢櫢 櫥 櫤 櫠 櫠 \ 櫢 櫥 櫠 櫣 櫠 櫠 \ 櫢 櫥 櫠 7/6 176 160 95 G70 95 G70 櫣櫥 櫠\ 櫢櫦 櫠 7/5 176 7/K 200 200 95 G70 120 G70 附录四 名词解释 (一)低压、高压:额定电压1kV以下称为低压。额定电压1kV以上称为高压。 (二)外电线路:施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 (三)有电磁感应的施工现场:指离电磁波源(电台、电视台等)较近、受电磁辐射作用、在施工机械、铁架等金属部件上感应出对人体有 害电压的施工现场。 (四)有静电的施工现场:指存在因摩擦、挤压、静电感应和接地不良等而产生对人体有害静电的施工现场。 (五)电气设备:泛指发电、变电、配电和直接用电的设备。诸如变压器、配电线路、电动机、电器、电气测量仪表、电气保护装置以及电 气用具等。 (六)接地体、自然接地体、接地线和接地装置:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。兼作接地体用的直接与大地接触的 各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建构筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地体。电气设备的接地螺栓、机械设备的金属 构架与接地体连接用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接地线。接地体和接地线的总和,称为接地装置。 (七)接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线的电阻,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通 过接地体流入地中电流的比值。按通过接地体流入地中冲击电流(如雷电流等)求得的接地电阻,称为冲击接地电阻;按通过接地体 流入地中工频电流求得的接地电阻,称为工 频接地电阻。 (八)接地:电气设备用接地线与接地体连接,称为接地。电力系统中,运行需要的接地(如中性点接地等),称为工作接地。电气设备正 常情况不带电的金属外壳和机械设备的金属构架接地,称为保护接地。在中性点直接接地系统中,除在中性点直接接地外,在中性线 上的一处或多处再作接地,称为重复接地。 (九)零线:与变压器直接接地的中性点连接的导线,称为零线。电气设备因运行需要而引接的零线,称为工作零线。由工作接地线或配电 室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,专门用以连接电气设备正常不带电导电部分的导线,称为专用保护零线。 (十)接零:电气设备与零线连接,称为接零。电气设备因运行需要而与工作零线连接,称为工作接零。电气设备正常情况不带电的金属外 壳和机械设备的金属构架与保护零线连接,称为保护接零或接零保护。 (十一)电气连接:导体与导体之间电阻近于零的连接,又称金属性连接。 (十二)熔断器的熔体:熔断器中用以通过工作电流的部分,(在通过大电流时将被熔断),称为熔体。 (十三)升降机:外用电梯、井字架、门式架等垂直运输机械的统称。 附录五 本规范用词说明 (一)为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 1.表示很严格,非这样作不可的用词: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。 2.表示严格,在正常情况下均应这样作的用词: 正面词采用“应”; 反面词采用“不应”或“不得”。 3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词: 正面词采用“宜”或“可”; 反面词采用“不宜”。 (二)条文中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。
|