最近遇到一个关于最大持续运行电压Uc选385v还是420v的问题请大家帮帮忙。现在市面上避雷器的Uc的值有385和420两种,根据国标防雷规范上Uc应等于Uo的1.1倍左右这样也就是等于418v左右,那我们应该选择420v的要合适一些。但是我查到国内和国外一些大品牌防雷器上面都是标注Uc为385v。而且385在市场上用的也居多。请大家帮忙解释一下uc为385v是怎么的出来的。实际应用中到底是选385还是420。小弟在这谢谢大家了
沙发
发表于 2009-4-3 08:53:00 | 只看该作者
你先搞清楚Uo是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-4-3 08:59:00 | 只看该作者
GB18802.1-2002 3.46 系统的标称交流电压 nominal a. c. voltage of the system Uo 系统标称的相对中性线的电压(交流电压的有效值)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-4-3 09:22:00 | 只看该作者
看你用的什么供电系统了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-4-3 16:12:00 | 只看该作者
其实就是表示直流的最大连续工作电压值。老往交流理解。怎么能理解清楚? 直流的最大工作电压为385V其实就是交流的压敏电压471(423-517)V.。这样也许你容易理解点。 国外习惯标直流电压(其实也就是交流的有效值)的数据作为参数,又因为最早是国外先做防雷的,所以后来大家都按照国外的习惯标数据很合理吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-4-3 16:20:00 | 只看该作者
原帖由 luckeylau 于 2009-4-3 16:12:00 发表 其实就是表示直流的最大连续工作电压值。老往交流理解。怎么能理解清楚? 直流的最大工作电压为385V其实就是交流的压敏电压471(423-517)V.。这样也许你容易理解点。
无语......
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-4-3 16:25:00 | 只看该作者
偶是新人,形而上学了点。。我一直是这么理解的呀。难道又错?