关于变电站浪涌保护器安装工的一点想法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-4-2 11:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同仁: 变电站浪涌保护器的安装,根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第6.5.1规定:“各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.”,在变电站SPD(电源)安装时90%是不能满足要求的,其中60%的SPD连接导线会超过1.5米,试问这种SPD的安装对设备的保护作用有多大? 达不到要求时的改进方法: 1、加装接地汇流排,后用BVR25mm2铜缆线引入到屏柜汇流排上; 2、加到接地线的线径,其线径比配电线线径大一个型号(第一级除外)。 3、个人想的只有这些,各位同仁可以批评指正,在改进方法中还有何高见,望指导。
沙发
发表于 2009-4-2 13:00:00 | 只看该作者
凯文接线法
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-4-2 15:26:00 | 只看该作者
凯文接线法不具备可操作性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-5-4 16:51:43 | 只看该作者
其他高手有没有更好的方法,期待讲解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-5-11 11:39:47 | 只看该作者
加退耦元件。。。 alem168 发表于 2009-5-7 16:31
怎么加法?啥意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-5-11 15:56:31 | 只看该作者
弄一大推铜线,绕啊绕啊绕啊 或者把连线在柜子里绕啊绕啊绕啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-5-14 10:37:36 | 只看该作者
做电机吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-5-26 16:47:59 | 只看该作者
理解理解,看实际安装的时候不说是0.5m,超过2m的大有啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-5-26 16:48:38 | 只看该作者
2m也不算长,见过最长的有7m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2009-5-26 17:12:38 | 只看该作者
2m也不算长,见过最长的有7m。 夏雨添 发表于 2009-5-26 16:48
这也说明可以打破纪录了,下次俺来过8米,打破他的记录~!