ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1832|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一种新型雷电流幅值记录装置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-4-1 10:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷电流幅值记录仪可对雷击电流的实时监测,为雷电防护及雷击事故分析提供极有价值的科学依据。目前、在雷电防护及监测领域内,尚无实用化的雷电流监测记录装置。ZL-2000A雷电流幅值记录仪,是我们首家推出的具有实用价值的数字化雷电流监测记录装置可用于实时监测流过安装在建筑物上的避雷装置的直击雷电电流或作用在用户供电装置上的感应雷电电流。当有雷电电流出现时,装置可记录雷电流出现的时间、强度和极性,出现一次记录一次。根据用户需要采用相应的配置,连续记录次数可达100-1000次。所记录的雷击电流数据可通过控制面板上的按键和点阵液晶显示屏进行查询,也可通过设在装置面板上的标准RS232通讯接口与计算机连接,将数据送入计算机存档或打印。一台计算机可以管理多套监测记录装置,用户可据此对其安装在各机站的雷电流监测记录装置进行联网管理。 在用于模拟雷电流试验台上作计量装置时,由于传感器接点处的反击电势不会高于传感器的隔离电压,所以可以直接用市电供电。在模拟雷电流试验台上采用雷电流幅值记录仪进行计量,相对于目前采用的分流电阻加示波器方式而言,具有精度高,价格低,读数直观方便的优势。 在用于感应雷电流测量或用于防雷电源箱中记录雷击电流的幅值时,由于传感器接点处和市电电源基本处于等电位状态,所以可以直接用防雷电源箱内部的电源供电。在防雷电源箱中加装雷电流幅值记录以后,可以准确地知道防雷电源是否遭到过雷击以及遭雷击的时间、强度等。我们知道,雷电保护装置中的保护元件的寿命与它动作的次数和强度(即流过它的雷击电流)有关。当我们准确地知道防雷电源遭到雷击的次数和雷击强度后,我们就可以预测出防雷电源的当前状态,以便采取必要的措施(例如提前更换掉可能会失效的保护元件)以便更有效的实现雷击保护。 在用户选用防雷电源时,常常根据经验选取相应的额定参数,当雷击造成保护对象出现故障时,我们并不知道是防雷电源自身的可靠性问题,还是出现了超过防雷电源额定指标的雷击电流而先造成防雷电源损坏,再导致用户设备损坏,这就给事故原因的分析及责任归属的认定带来了困难。即便强雷击最终会导致防雷电源失效,但雷电流幅值记录仪内部的电源在供电中断后维持数百毫秒的正常工作状态,所以造成防雷电源失效的这一次雷击依然可以被可靠记录。 ZL-2000A雷电流幅值记录仪具有体积小、重量轻、记录准确、可靠性高、抗干扰能力强等特点。 主要技术指标 1.额定电源电压: AC220±20% 2.额定功耗: 5VA 3.记录仪体积: 150mm×120mm×50mm 4.传感器体积(不含接线端子): 50mm×40mm×30mm 5.记录仪工作环境温度: 0-+70 ℃ 6.传感器工作环境温度: -25-+85℃ 7.储存环境温度: -25-+120 ℃ 8.传感器最大量程: 100KA(感应雷)、200KA(直击雷) 9.传感器隔离电压: 10KV 10.记录装置测量范围: 1-100KA(感应雷)、5-200KA(直击雷) 11.测量范围内的综合误差: ≤5%(从直流到标准8/20雷电流波形) 12.记录数据读取方式: 点阵液晶面板直读方式/ 计算机联机读取方式 www.cn8631.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 09:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表