ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5342|回复: 24
打印 上一主题 下一主题

有人说,SPD的接地线可以直接接到防直击雷引下线上?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-5 22:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要此SPD不是保护重要机房设备,只是作为一般的电源线路防雷的话可以,大家认为行不行?
沙发
发表于 2009-3-6 20:07:00 | 只看该作者
不可以,直击雷引下线遭雷击时会击穿SPD可能击坏其保护的设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-3-9 09:16:00 | 只看该作者

不可以

SPD是泄放雷电流50%的,直接接到引下线,会损害保护的设备!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-3-9 13:52:00 | 只看该作者
谁说的啊,,依据呢.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-3-9 21:13:00 | 只看该作者
要有依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-3-10 11:20:00 | 只看该作者

回复 1# hailong 的帖子

建议看一下GB50343,里面有共用接地系统的解释,在5.2里面也有“等电位连接与共用接地系统设计”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2009-3-13 18:42:00 | 只看该作者
我今天也问了一下有关专家,说没有明确规定不能接在引下线上,但是,建议不要接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-3-16 12:00:00 | 只看该作者
由地线反向泄放到线路就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-3-16 12:25:00 | 只看该作者
楼上说的不错。要小心雷电反击: 雷电反击是指直击雷防护装置(如避雷针)在引导(非常)强大的 雷击电流流入大地时,再它的引下线接地体以及它们相连接的金属导体上会产生非常高的电压,对周围与它们邻近却有没与它们连接的金属物体,设备,线路,人体之间产生巨大的电位差,这个电位差会引起闪络。 由这个名词解释不难看出,SPD直接接到直击雷引下线是不可取和不科学的。标准未规定,但从经验来讲是不可以如此操作的。 以上意见全是抄袭------八戒手打。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-3-16 16:00:00 | 只看该作者
真有胆大的也!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-3 15:20

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表