GB50057-94 (2000年版)第1.0.2 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 现在扩建部分的建筑物是否算新建,其防雷如何处理?? 1. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)可以保护,而采用滚球法计算此部分建筑物不能被保护,此时是否需增加避雷设施? 2. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)不能保护,这种情况下显然要增设避雷设施,那么这是设置避雷设施是按滚球法计算还是按照折线法计算?
沙发
发表于 2009-2-3 11:09:00 | 只看该作者

回复 1# lhjun150212 的帖子

要看你怎么出发点了。 滚球法计算保守,但也保险 如果你想求保险,那就用滚球法,如果想求经济,自然就……
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-2-4 14:40:00 | 只看该作者
1、需要 2、滚球法
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-2-9 14:15:00 | 只看该作者
滚球法其实已经很 不保守 了。 已经有一些滚球保护到的范围实际未产生保护的案例了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-2-13 15:20:00 | 只看该作者
1.需要加。 2.用滚球法。现在的国标50057(2000)都是用滚球法算的了。而且相对于折线法来说,滚球法算的更好。