ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2272|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

五屋楼建好后才想到避雷问题,紧急求助:高手请进

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-1-15 02:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家自建房子五屋楼高,在那里目前半径一公里内是最高点,做地基时没想到避雷问题。房子建高了,才想到。但房子周围已经打上水泥,难深挖。现在想在楼房的钢筋柱子上接上避雷针,已经知道柱子钢筋总共有32条,分布在房子四周。从楼顶到地基钢筋都是焊接而成,不是扎绑。地梁高度0.6米,地梁以下地基高度0.7米,从地面以下总共1.3米,也就是说柱子里面的钢筋(32条)从地面开始算起才深入大地1.3米,而且是被混凝土包裹,钢筋没有直接与土地接触。不知这样的地基能不能做避雷针接地用。请各位大虾指点一下。实在不行,我把避雷针接在自来水管上行不?还是不行那大虾们有什么指点方案?急呀,谢谢了。
沙发
 楼主| 发表于 2009-1-15 02:52:00 | 只看该作者

自留地

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-1-15 09:56:00 | 只看该作者
可以的,如果地阻高可以在房子外围增设环形地网(注意跨步电压)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-1-15 10:26:00 | 只看该作者
原帖由 风调雨顺 于 2009-1-15 9:56:00 发表 可以的,如果地阻高可以在房子外围增设环形地网(注意跨步电压)
风调雨顺说得对...... 接自来水管.使不得....危险...
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-1-15 14:33:00 | 只看该作者
不要乱架避雷针,搞不好雷没避成还引雷呢。 根据往年经验,同志们需要了解: 楼房所处地雷雨天气雷灾历害吗? 室外引入线路是怎么布置的呢? 室内电器及线路布置是否靠近门窗及建筑物金属构架? 衣服是否晒在楼顶,总在雷雨天上楼顶收衣服吗? 家用水管都是金属的吗? 你认为使用水管接地万一出现事故你需承担什么样的责任呢? 你认为如果做防雷,你主要的保护对象是什么? 最后一个问题,你认为安全重要还是节约开支重要?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-1-16 20:44:00 | 只看该作者

回复 1# 一个人喝醉 的帖子

若不能确保设计合理,避雷针还是不装为妙。 安装避雷针是为了将附近的雷电流截获过来,并通过接地体将其泄入大地,从而保护附近的建筑物等不被雷击。 所以,如果将避雷针连接在自来水管上,一旦其在打雷时生效,将附近的雷电流截获过来,那么,整个自来水管就是泄流通道。如果接地电阻不合格,那么,跨步电压和接触电压都很难合格,在打雷时,在埋设自来水管的附近行走或者接触自来水管均有可能产生致命的后果。如果自来水管附近有用电器,则又会产生感应电势,这又会将不耐高场强的一些用电器(比如电脑)给破坏。 若利用自来水管作为接地体,接地电阻是不大可能合格的,即使工频电阻合格了,对防雷至关重要的冲击电阻也不可能合格。 总之,若避雷针设计、安装不好,其吸引过来的雷电流到处乱窜,可就不好玩了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-1-16 20:50:00 | 只看该作者
就象前年重庆的小学校。:-|
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-1-19 17:30:00 | 只看该作者
安装避雷带,直接焊主钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-2-9 09:32:00 | 只看该作者
若不能确保设计合理,避雷针还是不装为妙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-2-9 09:41:00 | 只看该作者
按照当地的年落雷密度,以及你房屋的尺寸,使用性质,参照国标中的计算方法计算一下你房子的年预计雷击次数,看看有没有必要装避雷设施再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 09:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表