ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: ljry8044
打印 上一主题 下一主题

你须知道的接地内幕

  [复制链接]
71
发表于 2008-12-18 11:11:00 | 只看该作者
原帖由 ljry8044 于 2008-12-17 23:01:00 发表 [quote] 原帖由 wow1977 于 2008-12-17 21:14:00 发表   我知道现在接地的这些东西被泛用的有点厉害,而且价格....呵呵,但如果说这些都是用来骗人的毫无用处的东西,那就过了
我说的是毫无实质性意义! 在现路上百分之十几的效果和变电站百分之几的效果有价值吗? 而且降阻剂腐蚀接地体的弊端却非常要命,降阻剂之所以在很多地方被禁就 [/quote] 引用雷神哥原话:“按他所说,法国杜尔梅森公司的‘特锐’降阻剂在欧洲自1898年忽悠到现在算是个奇迹。日本住友公司的‘开米阿斯’降阻剂从1962年忽悠整个世界电力半个世纪也算奇迹了。全球的高电压专家,包括尼尔斯·谢尔顿·卡伐柳斯,包括司威茨在内都是白痴?” “另外,IEEE Std80-2000认为一些接地降阻材料具有长效性,化学物质不会扩散到周围土壤中;另外一些降阻料与局部土壤混合,将较慢的流失到周围土壤,导致周围土壤电阻率降低。这句话又如和说?
回复 支持 反对

使用道具 举报

72
发表于 2008-12-18 11:15:00 | 只看该作者
原帖由 ljry8044 于 2008-12-17 23:18:00 发表 [quote] 原帖由 wow1977 于 2008-12-17 20:58:00 发表 老兄你怎么就这么不开窍呢?????你真叫人哭笑不得。 就你的技术实力来说,要搞清降阻剂的真是效用就只有一种方法,那就是在其他所有情况都不变的情况下增减降阻剂比较效果。而不能因为使用了降阻剂,接地电阻降下来了,就将功劳挪到降阻剂头上。 你最好在将我写的整篇文章好好看看,没有绝对的技术实力和理论经验,我能写得出这种文章出来吗? 降阻剂的功效无非两个方面,一是增大散流面,一是减少接触电阻。 从增大散流面的角度来说,毫无实质性价值,这是全世界公认的,降阻剂厂家也没有敢不认同的。 从减少接触电阻的角度来说,在石头之间用降阻剂比不用降阻剂自然要好些,但是,填充泥土也能将接触电阻消除得差不多。 所以,降阻剂在哪里都没有实质性效果!
引用雷神哥的话:“我实在没看出这兄弟说了什么关于接地技术的东西。又有多少‘技术’上的依据。写的这个玩意论技术基本叫‘狗屁’。好了,不要烦我了。懒得过问江湖。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

73
 楼主| 发表于 2008-12-18 11:19:00 | 只看该作者
原帖由 我是和尚我怕谁 于 2008-12-18 10:58:00 发表 [quote] 原帖由 ljry8044 于 2008-12-15 10:19:00 发表 降阻剂是有很多种,可这并不重要! 问题降阻剂不可能在地形复杂的现场被施工好,只要接地体不能被降阻剂包裹好,那么此处的降阻剂、原接地体、土壤必然组成原电池,腐蚀原接地体,这是高中知识! 降阻剂施工不好就会腐蚀接地体是公认的事情,我还没听到哪个厂家否认过
引用雷神哥的话:“可以去好好看一下何金良老兄的《电力接地技术》的第12章:接地降阻材料”。 [/quote] 这位老兄,你要是看不懂我写的东西,那就去电力部门问问啊,降阻剂的腐蚀问题在电力部门使公认的。而且,刚刚跟我争论了半天的Wow1997也说过了“降阻剂的腐蚀问题,电力系统是做过实验的,采用的是可对照、大样本、可重复的方法已经确定了降阻剂的腐蚀问题”。 既不懂理论,又不切实际。就知道“雷神哥”,唉 再顺便说一次,我去年就这个问题与何金良老师交流过,他也认同我的观点。拜托你少拿“雷神哥”过来丢人吧!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

74
 楼主| 发表于 2008-12-18 12:06:00 | 只看该作者

回复 75# 我是和尚我怕谁 的帖子

“引用雷神哥的话:‘三峡水利枢纽工程地处花岗岩地带,500 kV发生单相接地故障时接地装置的入地电流为33.3 kA。按规范要求三峡电站的接地电阻应不超过0.006Ω。使用绝缘接地的接地电阻设计值为0.09Ω。由北京青云公司建设实施。当年开设计讨论会的时候有这么一号人物在场?我怎么不知道。’” 三峡水利枢纽工程原要求降至0.06Ω,而不是你那个雷神哥所说的0.006Ω。 不过,文习山、舒廉甫等人提出来这个要求不合理,将原始方案全部推翻了。文习山、舒廉甫、陈慈萱等国内顶级名家联合起来,从理论和实验的角度重新设计方案,指出,将接地电阻值降至0.2欧,并提高其他相应安全措施,三峡水利枢纽工程是可以安全运行的。而且,最后三峡水利枢纽工程就是这么运作的。另外,武汉大学的周文俊也博导也受邀参与了。 整个三峡水利枢纽接地工程的设计、勘测、验收、运作问题非常复杂,持续时间也很长,而且,中途还有不少修正(甲方提高的原始数据存在问题)和变更,我直接听文习山、周文俊等人详细介绍过。可不是参加过某次讨论会的所谓的“一号人物”张口就能说清楚的。 你要是不敢直接从三峡水利枢纽接地工程的最终设计者文习山、舒廉甫、陈慈萱等名家那里去讨教,也可以上网查查啊。这样世界级的难题全世界都能从网上查到,何苦要搬个所谓的“一号人物雷神哥”来此乱说丢脸呢? 虽然在校期间成绩差了点,但我怎么也算是堂堂名牌大学物理系的高材生,会将你所谓的“一号人物”当回事?我只会跟武汉大学、华北电力大学、清华大学等国内顶尖、世界知名的大家去学习,而且,我的技术也是受他们认可的,你那一号大哥雷神居然这么说我,他真是个绝顶天才!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

75
 楼主| 发表于 2008-12-18 12:11:00 | 只看该作者

回复 77# 我是和尚我怕谁 的帖子

你雷神哥没看懂的认为是“狗屁”的那个玩意儿我跟武汉大学文习山老师讨论过,他也是这个观点。去年与清华大学的何金良交流时,他也支持我这个观点。陈慈萱这样泰斗级的大师也曾专门写过文章来论述过此观点。这些人都是被业界公认国内顶尖世界知名的大家,你那个一号人物雷神哥真是牛到家了! 话说得越来越过分。 我也懒得再搭理你了。 我们两个之间是有一个你所谓的放“狗屁”的人,至于是谁,让大家过来评价好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

76
发表于 2008-12-18 13:10:00 | 只看该作者
楼主你的文章实际是很不严谨的,而你的对手实际可以用和你同样的方式来驳斥你,而且还可以比你做的更好. 如果你想以弱胜强,就必须拿出科学的精神来,用实验来对其证伪,如果不这样,那不过是后人而复哀后人罢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

77
发表于 2008-12-18 13:33:00 | 只看该作者
楼主,实际上中国并不缺你这样的"爆料者",而缺的是有真正科学精神的人,而且你用耸人听闻的导言来开始更让你的文章充满嫌疑:你是私愤?还是公愤?希望你鉴之
回复 支持 反对

使用道具 举报

78
 楼主| 发表于 2008-12-18 13:33:00 | 只看该作者
原帖由 wow1977 于 2008-12-18 13:10:00 发表 楼主你的文章实际是很不严谨的,而你的对手实际可以用和你同样的方式来驳斥你,而且还可以比你做的更好. 如果你想以弱胜强,就必须拿出科学的精神来,用实验来对其证伪,如果不这样,那不过是后人而复哀后人罢了
谢谢你的指教,以前也有几个老师和朋友跟我说过类似的话,而且还曾有过一大批学者专家联合起来反对降阻剂,但是一直没成功,关键是缺少实验数据,确切地说,是缺少现场大规模实验的资金支持。 我也认识好几个发现降阻剂、接地模块问题的有志之士试图申请资金来做相关实验,但是,资金一直还没落实。每次得到了很爽快的答复,每次到了最后资金却发不了。 所以,我只能抓住接地模块、降阻剂等厂家的致命缺陷来制止他们。比如,降阻剂厂家提供不出可以在复杂现场施工好的说明书。厂家提供的接地模块参数存在致命错误,给设计院推荐的方案也存在着致命的矛盾等等。毕竟,我在这样的公司待过几年,对里面的行情非常了解,抖搂出来后,即使不能一下子改变局面,但怎么都可以起到一定的作用。 只能这样了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

79
 楼主| 发表于 2008-12-18 13:38:00 | 只看该作者
原帖由 wow1977 于 2008-12-18 13:33:00 发表 楼主,实际上中国并不缺你这样的"爆料者",而缺的是有真正科学精神的人,而且你用耸人听闻的导言来开始更让你的文章充满嫌疑:你是私愤?还是公愤?希望你鉴之
私愤到没有。我所提高的那些弄虚作假的人当中,出了原公司老板马远沿外,其他的我一个都没见过。根本谈不上私愤,只是这些人太过分了。现在我们的学者出国访问都不好意思提国内的接地行情了,太丢人了,我也是个中国人那,我能不把这些情况抖露出来吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

80
发表于 2008-12-18 13:46:00 | 只看该作者
我只是是提示你目前所存在的弱点,因为你的对手可以从这些入手把你驳斥的一无是处,你应该有更聪明的办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-23 07:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表