ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7955|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

避雷针计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-11-17 10:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一油库,长21米宽7.5米,高4米,避雷针距离建筑物不小于3米,安装两个避雷针,求避雷针高度。谁知道啊。谢谢。
沙发
发表于 2008-11-17 16:07:00 | 只看该作者

回复 zgh 1#

GB50057-2000 附录里有怎样计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-11-17 21:57:00 | 只看该作者
在不大于3米的情况下10米的避雷针可以保护到,双针保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-12-17 16:54:00 | 只看该作者

双针的话针高约18.25米可以保护到油库

请大家指正

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-12-17 20:40:00 | 只看该作者
等高针,两针距离28米(建筑物21米,针离建筑物3.5米),两针高度最低16米,再低在4米高程就保护不到7.5米这么宽了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-12-18 15:48:00 | 只看该作者

我的答案

解:1.避雷针位置如图。 2.根据最低处的保护半径Rx求出H0. 3.H0=Hx=(后边的不会打了,就是双支等到避雷针高度的公式)H=10.78米即11米。 4.正视图 俯视图 侧视图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-1-6 19:08:00 | 只看该作者

计算保护范围

某市某建筑物爆炸物存放,长15M,宽9M,高5.5M,安装两支18M高得避雷针,(接地电阻为8欧姆)请计算这座建筑物时处在保护范围?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-2-22 23:09:00 | 只看该作者

!!

如有一幢建筑物长宽高为20*5*6,按三类防雷建筑物设计防雷保护, 问:如果分别采取1支和2支等高避雷针来保护,则避雷针高度分别为多少才能达到设计要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-2-23 21:41:00 | 只看该作者
都是高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-2-24 18:11:00 | 只看该作者

回复8#

做这样的工程:1.几类建筑物。2.选择针的位置。3.计算或现场测量出被保护建筑物在某一高度的最大保护半径。4.套用公式计算。你这个如果屋顶可以立针的话,用一根针放在屋顶正中间7米足够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 18:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表