ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2072|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

风电场设备防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-7 16:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风电场海拔1800米左右,采用两风电机组一箱式升压变模式接线,风电机组高70米,箱式变高2.5米,风电机组距箱式变150米左右,场内线路为地埋电缆,全场所有设备组成接地网。今年6月以来,箱式变遭雷击严重,风电机组雷击不明显。各位大侠给个防雷建议啊!!!!
沙发
发表于 2008-8-7 17:56:00 | 只看该作者
线路全改地埋,穿金属管屏蔽,可不加防雷器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-8-7 21:57:00 | 只看该作者
现在电缆全为地埋电缆,穿管基本不可能了,风电场地质一米以下基本全是岩石,箱式变低压进线只加装了一组避雷器,变压器低压侧装有一组刀开关,高压一组负荷开关一组避雷器。各位大哥还有什么高招啊!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-8-8 10:48:00 | 只看该作者
高低压侧接地一定要分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 11:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表