请教大侠:接地冲击电阻怎么计算啊

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-3 16:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为 Ω。新手,请多多指教,谢谢
沙发
发表于 2008-8-3 19:56:00 | 只看该作者
冲击接地电阻为8.57Ω,接地体有效长度为63.25米.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-8-4 08:43:00 | 只看该作者

原理

原理是根据 工频电阻=换算系数*冲击电阻 所以要求换算系数了 换算系数=25.3/2开根号肉 不知道说对了没 呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-8-4 14:34:00 | 只看该作者
约为8.6Ω 同意二楼!
回复 支持 反对