ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6599|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

防雷器空开跳闸的原因,急!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-30 21:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同行,请问40KA的防雷器打雷的时候空开为什么老是跳闸?原因都有那些?谢谢!
沙发
发表于 2008-7-31 17:07:00 | 只看该作者
这个问题,没人回答哦,偶也想知道 一般情况空开的选型一 二 三级对应50 30 20吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-31 17:24:00 | 只看该作者

难题

今天高手些都忙却了。。?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-8-1 08:37:00 | 只看该作者
空开如果是带漏电保护器的,当然会跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-8-2 03:52:00 | 只看该作者
雷电流很大的时候确实会跳的,另外空开的质量如何?灵敏度太高??抑或是空开选的太小了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-8-4 08:08:00 | 只看该作者
同意5楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-8-4 08:55:00 | 只看该作者

回复 1# 雷电之星 的帖子

是不是灵敏度太高啊!或者是选的防雷器不合适吧~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-4 11:03:00 | 只看该作者
这个问题应该很多从事防雷的人都应该遇到过。(如果没有遇到过有可能所接触的防雷环境有点少或所选择的SPD很规范,呵呵。) 应该要弄清楚空开和漏电开关的动作原理吧。然后了解SPD安装在它之前还是之后。 还有就是雷击跳闸时的具体调查。这种情况是否几率很高,或仅此一次。供电线路是否符合低压配电规范的要求。 实话实说,自己也遇到过,解决的方法是规范供电线路后问题得到解决(因为是频繁跳闸) 偶尔跳的因为几乎没有第二次所以也无法证明是否问题解决了。 有人说空开与SPD的反应速度方面分析......
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-8-4 11:21:00 | 只看该作者
这样的情况我遇见过,是在鄂州因为当地的铁矿藏丰富,加上水资源丰富地理位置天气因数等关系,雷电很频繁,而SPD一般是NS级速度反映的,而空开是MS级反映的,因此他们在时间反应上有先后,你可以看看跳过后的SPD插片,是否有起弧的表现,如果有那就是正常过电流导致的,是正常现象。如果没有那么你就是空开本身对电网要求过高导致的,至于什么漏电流之类的常规检测。你应该做做因为考虑到SPD的质量和安装时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-8-4 14:41:00 | 只看该作者
采用大品牌空开厂家的产品 用63A空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 15:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表