防雷器空开跳闸的原因,急!

[复制链接]
11
发表于 2008-8-4 16:32:00 | 只看该作者
63A的空开配第一级不见得行,还是跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-8-19 13:27:00 | 只看该作者
空开什么型号,和防雷器关系不大的,因为空开动作的时间,防雷器可以动作几次了,你空开极可能是智能开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-8-19 15:18:00 | 只看该作者
跳闸的原因很多(我可能说的不够全): 1、防雷器质量不好,漏电流过大。 2、接线错误,N、PE接线混乱。可能你的配电系统的布线不合理或者混乱。(其中和SPD的设计原理有关,如果你线路搞错,也会跳闸) 3、SPD选型或安装位置设计不合理以及和你的配电系统也有关系。 4、电力系统不稳定。供电质量不好。 等。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-8-21 22:17:00 | 只看该作者
同意5楼的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-8-27 13:21:00 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,后来给换了空开好了。注:换的不带漏电保护的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:12:53 | 只看该作者
以前他们防雷设备上配的就是普通的三相空气开关